消防应急照明专题帖子汇总
dqaq 发表于 2023-12-20 12:34 隔离开关应断开所有带电导体,能确保地电位的除外。难道N导体不属于带电导体?你还解释什么? 多一极会穷 ...
x01oct 发表于 2023-12-20 14:00 如果这个位置装设断路器,用3P,改成隔离开关(以前老规范叫负荷开关)就需要4P了?这样没道理吧? 以 ...
DDou 发表于 2023-12-20 14:35 个人观点:1,3P与4P均可;2 非消防一级负荷可不在末端切换,民规编制组有个答复可以找一下
L446231510 发表于 2023-12-20 14:13 隔离开关应断开所有带电导体是哪里的要求
zhouke 发表于 2023-12-20 13:06 GB50054-2011/3.1.15在符合下列情况时,应选用具有断开中性极的开关电器: 1、有中性导体的 IT 系统与 TT ...
dqaq 发表于 2023-12-20 15:16 GB17045。这一直是个马蜂窝问题。可参考这个帖子。住宅进线断路器是3P还是4P - 第2页 - 建筑电气技术 - ...
L446231510 发表于 2023-12-20 15:31 一般情况下,TN-S系统的中性导体可以认为是处于可靠地电位吧。
dqaq 发表于 2023-12-20 15:42 不能。基本上只有两个地方可以:1、变压器N通过低压配电柜母排接地,一级配电回路出线处;2、TN-C-S系统- ...