账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10262|回复: 34

[问题探讨] 采用TN-S五线进户,怎么样?

[复制链接]
     
发表于 2023-12-7 07:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一工厂门卫,距厂区箱变大约400米。车间用电为TN-C-S系统,现门卫用电(三相10KW)准备从附近的车间的备用回路引来(容量够用)。按规范,TN-C-S系统中,在进户处PEN线分为PE线、N线后,就不允许再将这些导体互相连接。准备门卫用电从车间引来TN-S五线,在进入门卫处PE线再做一次重复接地,怎么样?现在门卫距车间距离还有100多米,可以采用TT系统不?哪个好一些?
发表于 2023-12-7 08:57:12 | 显示全部楼层
引来TN-S五线,在进入门卫处PE线再做一次重复接地,当然可以
发表于 2023-12-7 09:00:10 | 显示全部楼层
采用TT系统,接地电阻有弱电的,都是1欧,你这个门卫可能达不到,且进线开关出线开关都需要采用漏电开关
     
发表于 2023-12-7 14:25:42 | 显示全部楼层
都可以。一般建筑内具备做等电位条件,TT系统用得较少。农村自建房用TT较多。
     
发表于 2023-12-7 15:27:24 | 显示全部楼层
都可以。没啥问题。至于树总可能担心门卫有电视、信息插座等弱电末端,我个人不考虑1欧作为联合接地电阻要求的限制。
     
发表于 2023-12-7 17:20:54 | 显示全部楼层
不懂就问,引五线过去,不重复接地不行吗
     
发表于 2023-12-7 18:45:11 | 显示全部楼层
电气小弟0624 发表于 2023-12-7 17:20
不懂就问,引五线过去,不重复接地不行吗

主要是需要作等电位联结。设计师一定要有系统性思维,别的房子都等电位了,你不做,别的房子的故障或雷电电位就通过PE导体祸害你这里了。
     
发表于 2023-12-8 16:06:21 | 显示全部楼层
五芯线,就是TN-S
     
 楼主| 发表于 2023-12-20 15:28:31 | 显示全部楼层
再请问:进线总开关采用断路器,带隔离功能的,这个断路器用3P还是4P?
     
发表于 2024-1-25 12:52:37 | 显示全部楼层
TN-S不存在重复接地,只有TN-C或TN-C-S才存在重复接地。
     
发表于 2024-1-25 13:57:09 | 显示全部楼层
xiaoyi_7 发表于 2024-1-25 12:52
TN-S不存在重复接地,只有TN-C或TN-C-S才存在重复接地。

根据在哪里                                       
     
发表于 2024-1-25 14:02:37 | 显示全部楼层
TN-S也可以重复接地的
     
发表于 2024-1-25 15:49:16 | 显示全部楼层
xiaoyi_7 发表于 2024-1-25 12:52
TN-S不存在重复接地,只有TN-C或TN-C-S才存在重复接地。

TN-S做重复接地,这是该接地型式应有之义呀。
     
发表于 2024-1-25 16:05:47 | 显示全部楼层
以前, 重复接地 作为专业术语, 专门针对 带电导体的 除电源处接地以外的 接地。 但是现在的规范强调PE线在建构筑物电源入口处需接地,也称之为 重复接地。
     
发表于 2024-1-25 16:17:09 | 显示全部楼层
qsy 发表于 2024-1-25 16:05
以前, 重复接地 作为专业术语, 专门针对 带电导体的 除电源处接地以外的 接地。 但是现在的规范强调PE线 ...

这个说法不准确。GB16895明确,PEN按惯例不归属于带电导体,而PE就不是带电导体。所以重复接地不是针对带电导体的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则