账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11441|回复: 26

[求助] 请教各位老师一个二级非消防负荷 10kV一用一备供电方案的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-12-6 08:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有个项目厂区二级非消防负荷有1500多kW,其余的还有大几千kW是三级负荷。现在供电局提供双回路10kV电源,但要求是1用1备,这个备用平时不让带负荷。
平时做的项目都是双回路电源均常用,各带1台变压器 带载50%,没什么异议。
但这个项目情况,针对二级非消防负荷,只能是主用10kV和备用10kV单母线分段不设母联,各带1台变压器+低压侧设母联,二级非消防负荷全挂在主用变压器低压侧,那么备用变压器就一直空载了。
请教各位老师  这种方式太浪费吧,有什么好的其他方案吗
     
发表于 2023-12-6 08:53:49 | 显示全部楼层
10kV不设母联是供电局的要求?
还是厂区10kV都怎么要求的?
     
发表于 2023-12-6 09:00:41 | 显示全部楼层
10kV设个母联不就搞定了吗。为什么不让设母联?
如果实在不让设母联,是否同意单母线不分段,工作与备用电源进入同一母线段,直接互锁供电?
     
发表于 2023-12-6 09:14:30 | 显示全部楼层
电业要求双电源一用一备,备用不允许带载,那你高配系统主接线就应该是单母线(分段或者不分段)形式、两路电源进线断路器互锁啊,然后变压器分列运行就得了。为什么要高压母线两段独立设置呢?
     
 楼主| 发表于 2023-12-6 09:45:27 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-12-6 08:53
10kV不设母联是供电局的要求?
还是厂区10kV都怎么要求的?

感谢老师回复。这个我核实下。
     
 楼主| 发表于 2023-12-6 09:47:42 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-6 09:00
10kV设个母联不就搞定了吗。为什么不让设母联?
如果实在不让设母联,是否同意单母线不分段,工作与备用电 ...

感谢老师回复。您说的互锁是指机械互锁吧。另外厂区还是三级负荷居多,如果设母联或者互锁,备用母线是要带所有三级、二级负荷  对吧?
     
 楼主| 发表于 2023-12-6 09:48:53 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-12-6 09:14
电业要求双电源一用一备,备用不允许带载,那你高配系统主接线就应该是单母线(分段或者不分段)形式、两路 ...

感谢老师回复。这种方式就是备用10kV线路要承载所有三级负荷、二级负荷 对吧
     
发表于 2023-12-6 09:57:49 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-12-6 09:47
感谢老师回复。您说的互锁是指机械互锁吧。另外厂区还是三级负荷居多,如果设母联或者互锁,备用母线是要 ...

高压机械互锁一般就是几把钥匙几把锁,不能保证切换时间(指短时间),电气互锁更好一些,电力部门同意就行。如果是单母线不分段,母线肯定要带所有负荷。如果是单母线分段,工作(而不是备用)母线要带所有负荷。
     
发表于 2023-12-6 10:07:50 | 显示全部楼层
二级负荷,等级不高,高压单母线即可。
     
发表于 2023-12-6 10:09:54 | 显示全部楼层
变压器平常都带负荷,不用空着。尽量别把二级负荷都集中在一组(两台)变压器上,如此,若一台变压器故障,另一台可能带不起所有二级负荷。
     
 楼主| 发表于 2023-12-6 10:57:43 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-6 09:57
高压机械互锁一般就是几把钥匙几把锁,不能保证切换时间(指短时间),电气互锁更好一些,电力部门同意就 ...

感谢老师。再请教您下,如果单母线分段设母联,正常状态是:主用10kV断路器和母联开关闭合,备用路断路器分开;主用10kV断电后,母联分开,备用路断路器闭合。是这样吧。
主用路、备用路各带1台变压器 在低压侧母联,平分二级非消防负荷,正常由主用10kV带载。主用10kV断电后,备用还是只带二级负荷,平时不带电。这样理解对吗?
     
发表于 2023-12-6 11:02:47 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-12-6 10:57
感谢老师。再请教您下,如果单母线分段设母联,正常状态是:主用10kV断路器和母联开关闭合,备用路断路器 ...

对的。(字数填充)
     
 楼主| 发表于 2023-12-6 12:16:29 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-12-6 10:09
变压器平常都带负荷,不用空着。尽量别把二级负荷都集中在一组(两台)变压器上,如此,若一台变压器故障, ...

请教老师,这种高压侧单母线不分段(也就是一段高压母线下带两台变压器),满足二级负荷要求吗,我问我们这边其他院 大多对此不太认可
     
 楼主| 发表于 2023-12-6 12:35:05 | 显示全部楼层
借帖子再问个10kV电源分配的问题。比如厂区南北各1个变配电室,2个变配电室都要放2~4台变压器。10kV进线送到北侧变配电室。
这种情况 在北侧变配电室设置所有变压器的出线柜,在南侧变配电室的变压器高压侧设负荷开关柜,由北侧出线柜辐射式供电至南侧负荷开关柜。这个方案没问题吧?
     
发表于 2023-12-6 13:53:35 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-12-6 12:16
请教老师,这种高压侧单母线不分段(也就是一段高压母线下带两台变压器),满足二级负荷要求吗,我问我们这 ...

从规范而言是满足的,高压母排发生故障的概率很小
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则