账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10180|回复: 24

[求助] 关于管线暗埋的问题。

[复制链接]
     
发表于 2023-12-5 09:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
施工现场反馈,消防线管暗埋,管进不去了。这种结构框架来了就是成品的,暗埋钢管怎么塞进去呢。 消防管的暗埋可以用KBG吗(非地下和顶板)
44361ac36528bbbae4009bf415b4873.jpg
     
发表于 2023-12-5 10:18:35 | 显示全部楼层
感觉这上面不会再有混凝土吧,上面可能再覆盖一层金属板?
发表于 2023-12-5 11:19:56 | 显示全部楼层
KBG不行,普通负荷都不行何况消防
发表于 2023-12-5 11:20:36 | 显示全部楼层
暗埋不行就明敷,穿钢管刷防火涂料
     
 楼主| 发表于 2023-12-5 11:25:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-12-5 11:19
KBG不行,普通负荷都不行何况消防

树总,这块规范有要求吗
     
 楼主| 发表于 2023-12-5 11:27:28 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-12-5 10:18
感觉这上面不会再有混凝土吧,上面可能再覆盖一层金属板?

这上面是要浇混凝土的
发表于 2023-12-5 11:49:05 | 显示全部楼层
ttttn 发表于 2023-12-5 11:25
树总,这块规范有要求吗

新民规8.3.2
     
发表于 2023-12-5 13:53:53 | 显示全部楼层
暗埋阻燃PVC,保护层30mm
     
 楼主| 发表于 2023-12-5 14:22:42 | 显示全部楼层

8.4.2的话 说明暗敷也可以采用重型可弯曲导管。重型的kbg吗
     
发表于 2023-12-5 14:22:47 | 显示全部楼层
暗埋管子,这些接线盒咋处理呢,下层铁皮开个洞?
发表于 2023-12-5 16:37:20 | 显示全部楼层
ttttn 发表于 2023-12-5 14:22
8.4.2的话 说明暗敷也可以采用重型可弯曲导管。重型的kbg吗

你可以查一下国标的KBG管壁厚,都不够的
     
发表于 2023-12-6 09:34:47 | 显示全部楼层
KBG壁厚不够,JDG,20及以下能穿,但是16的管子壁厚也不够,所以只有20还将就,或者就用金属软管。
     
发表于 2023-12-6 09:39:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2023-12-6 09:44 编辑

我个人感觉,这种叠合板的现浇层内敷设金属导管的话,也就是可挠的最合适了,用KJG-H
     
发表于 2023-12-6 09:39:56 | 显示全部楼层
ttttn 发表于 2023-12-5 14:22
8.4.2的话 说明暗敷也可以采用重型可弯曲导管。重型的kbg吗

KJG-H
     
发表于 2023-12-6 09:40:56 | 显示全部楼层
这种结构还没见过,请问楼主这是做什么的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则