仔细想了一下,设计手册中关于断续负荷和短时负荷概念分界并不是很清晰。
对于断续负荷,引入了负荷持续率(暂载率)的概念,负荷持续率强调周期性概念,即工作时间和休息时间,工作时间/工作时间+休息时间 之值,就是负荷持续率.
短时工作负荷没有负荷持续率的概念,只有负荷工作时间参数。因此,不属于周期性工作负荷,属于不规律短时间工作负荷。但隔一段时间又重复开始工作,启启停停的短时负荷是不是还是具有周期性? 因此,感觉断续负载和短时负载的概念分界不是很清楚。
对于导线和电缆载断续负载和短时负载下的载流量,需要按断续负荷校正或按短时负载校正。个人觉得针对不同的负载其校正系数的计算方式的选择可能存在个体差异,即存在因主观的认识不同而不同。
如:对于X射线CT机,按断续还是按短时?手册中是按断续。那断续情形下负载率如何选,全周期时间T怎么选?负载率按10%,20%。。。还是60%?全周期按1min?5min?还是10min? 我想,只有和医生深入沟通工作流程(检查时间-待机时间。。)后才能做出正确的选择。
所以,对于手册中的导线和电缆在断续和短时负载下的校正,一般只是理论上的东西,实际工作未必具有可操作性。大家不是搞科研,难得去弄,况且本身不具备条件,最终就不会去校正,按照全时负荷来选择电缆。
对于短时负荷来讲,一般酌情考虑折减电缆截面。。。。
|
|