账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5160|回复: 9

[求助] 求教雷电能量释放的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-12-1 11:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好!我对于建筑防雷的理解是,雷击建筑后,要想办法尽快把雷电流、能量导入到大地中去,所以需要合格的接闪器、引下线、接地装置。现在我遇到一个问题,化工厂甲类装置很多高大的塔,都有厚厚的保温装置(如图所示),保温层表面的金属层厚度是不能直接作为接闪器的,但是塔体金属材质可以。我想问下那图中有保温层的装置需要单独设置接闪杆保护吗?有的老师认为不用,说即使雷击中保温层又有什么影响?这个我答不上来,我就感觉此时雷电流的能量无法很好地向大地释放,但是又没有理论依据,所以想问问各位老师的看法,感谢
塔保温层.png
     
 楼主| 发表于 2023-12-1 12:26:40 | 显示全部楼层
还有一点令我感到疑惑的是,50650中对于塔的防雷竟然丝毫没有提保温层的事,化工企业的塔绝大多数都需要保温,反正我没见过不保温的。但规范却对保温层丝毫没有提及,令人不解
塔防雷.png
发表于 2023-12-1 14:20:11 | 显示全部楼层
这个有点像民建里面的暗设接闪带,容许雷击时保温层被破坏
     
 楼主| 发表于 2023-12-1 14:27:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-12-1 14:20
这个有点像民建里面的暗设接闪带,容许雷击时保温层被破坏

树总,您说的这个50057里面也有,4.3.5“当其女儿墙以内的屋顶钢筋网以上的防水和混凝土层允许不保护时,宜利用屋顶钢筋网作为接闪器”,但是后面还有这么一段,金属板上不能有绝缘层,我就感觉前后矛盾了,而且对我这个项目更加拿不准了
50057.png
     
发表于 2023-12-1 14:38:59 | 显示全部楼层
化工的内容不熟悉,且安全性强,不敢乱说。仅就理论上的可能性探讨一下。
雷电闪击电气-几何模型的“最后一击”,对进入最后击距的物体唯一的要求是“能导走雷电荷的物体”。直击雷能量传递靠的就是雷电荷。所以如果没有表面那层金属层,保温层又有足够的厚度不被击穿,则塔身理论上不会遭受雷击。有了金属层,如果金属层太薄被雷电流烧断,雷电能量也就不可能继续向塔身释放。所以从这个意义上说,挨一下就挨一下吧,问题不大,雷电能量全部转化为烧坏金属层的热能,破坏性可以接受。
但怕的是万一保温层也被击穿,而塔身又不允许作为雷电流泄放通道,那就有问题了。那保温层多厚才够保险?记得之前有坛友讨论过金属物顶防雷的问题,有个什么资料说过保温层厚度问题,看能不能查到。
看你照片,这些塔周边都有钢架,应该不会受雷击啊。
     
 楼主| 发表于 2023-12-1 14:58:38 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-1 14:38
化工的内容不熟悉,且安全性强,不敢乱说。仅就理论上的可能性探讨一下。
雷电闪击电气-几何模型的“最后 ...

老师您说的“所以如果没有表面那层金属层,保温层又有足够的厚度不被击穿,则塔身理论上不会遭受雷击。有了金属层,如果金属层太薄被雷电流烧断,雷电能量也就不可能继续向塔身释放。所以从这个意义上说,挨一下就挨一下吧,问题不大”,这样的话,我们普通的钢筋混凝土建筑为什么要防雷呢?如果建筑不高不考虑侧击的话,建筑顶部也没有金属体。
您说塔周围有钢架,塔的顶部会高出顶部平台3m左右吧,钢架保护不了塔。
     
发表于 2023-12-1 15:08:30 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-12-1 14:58
老师您说的“所以如果没有表面那层金属层,保温层又有足够的厚度不被击穿,则塔身理论上不会遭受雷击。有 ...

这个不能这么对比。我说的挨一下就挨一下,是顺着你主贴的引用的“有的老师认为不用。。。”内容说的,就是实在不好做防雷的情况下不得已的说辞,有后果,可忍受。所以才有“从这个意义上说”。也顺便回答了你问的雷电能量问题。至于混凝土建筑防雷,不仅因为可防,还因为它的意义不仅是防实体损坏,还是作为内部防雷和LEMP防护的第一道防线,其意义存在于但不仅限于防止房子被打坏。
     
 楼主| 发表于 2023-12-1 15:19:55 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-1 15:08
这个不能这么对比。我说的挨一下就挨一下,是顺着你主贴的引用的“有的老师认为不用。。。”内容说的,就 ...

明白了老师,感谢您的回复
发表于 2023-12-1 15:22:42 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-12-1 14:58
老师您说的“所以如果没有表面那层金属层,保温层又有足够的厚度不被击穿,则塔身理论上不会遭受雷击。有 ...

目前别墅类的,可以暗敷,雷击一下掉个角,修修补补就行,高层就不行,掉个角能砸死人
     
 楼主| 发表于 2023-12-1 15:52:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-12-1 15:22
目前别墅类的,可以暗敷,雷击一下掉个角,修修补补就行,高层就不行,掉个角能砸死人

好的树总,我再琢磨一下这里
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则