账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4655|回复: 5

[问题探讨] 柴油机组选择与校验

[复制链接]
     
发表于 2023-11-29 11:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
2)按最大单台电动机或成组电动机启动需求,计算发电机容量时,电动机启动方式系数:民标Y-△启动C=0.33;
配四Y-△启动C=0.67;我发现C=0.33时公式Sc2=[(P∑-Pm)/η∑ + Pm·K·C·cosφm]/cosφ为减函数,就是随着最大单台电动机越大,反而对柴油机容量要求越小,而配四Y-△启动C=0.67,是增函数,随着最大单台电动机越大,柴油机功率要求也越大,我想知道这两个数据到底哪个正确?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2023-11-29 11:37:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 微凉 于 2023-11-29 11:40 编辑

以下是函数曲线附图
71cdd7a985c5ab4d98bb15eb8b09895.png
aa4828fa8c4a664266f480edc099190.png
     
发表于 2023-11-29 13:42:21 | 显示全部楼层
你的配四版本(印刷次数)旧了,有新版本的。
     
发表于 2023-11-29 13:57:14 | 显示全部楼层
新版配四已经是0.33了
     
发表于 2023-11-29 14:04:50 | 显示全部楼层
0.33正确,0.67错误
     
发表于 2023-11-30 13:16:31 | 显示全部楼层
配四有错误
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则