账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6663|回复: 11

[问题探讨] 消防设备电源监控市电与备电-备电一直是无电状态

[复制链接]
     
发表于 2023-11-28 15:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 yan426426 于 2023-11-28 16:23 编辑

民用建筑电气设计标准 GB 51348-2019
13.3.8  设有消防控制室的建筑物应设置消防电源监控系统,其设置应符合下列要求:
2)为重要消防设备如消防控制室、消防泵、消防电梯、防排烟风机、非集中控制型应急照明、防火卷帘门等供电的双电源切换开关的“出线端”;

浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2017年修订稿)
139.采用集中报警系统或控制中心报警系统的建筑应设置消防电源监控系统。消防电源监控器应设在消防控制室内,最末一级消防双电源切换箱内供电电源、备用电源、双电源开关出线侧、为消防设备供电的所有直流电源装置出线侧应设置消防电源监控监测点。


监测供电电源和备用电源不会一直故障中?:双电源箱平常是市电状态,备电(柴发)不启用,电压传感器不会一直报故障中?
         

优效截图20231128154351.jpg
优效截图20231128154734.jpg
50c2c5dfaa0d577e3f330bd1f0e463a.jpg
发表于 2023-11-28 16:37:33 | 显示全部楼层
监测出线端是现在图审一般会提的,肯定需要的
发表于 2023-11-28 16:38:26 | 显示全部楼层
备电无电,是你消防冷备用,很多消防验收时都不通过
发表于 2023-11-28 16:40:02 | 显示全部楼层
如主供电源出现故障,消防末端自动切换都无法实现,因为那一端也没有电
     
发表于 2023-11-28 16:54:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-11-28 16:56 编辑
树欲静而风不止 发表于 2023-11-28 16:38
备电无电,是你消防冷备用,很多消防验收时都不通过

采用发电机作为第二电源的消防负荷平时都是冷备用状态,
除非消防验收的时候提前启动发电机进入热备用状态。

另消防验收这个不通过的依据是什么?
按照民标13.7.9 是可以不热备用的。
13.7.9 当一级消防应急电源由低压发电机组提供时, 应设自动启动装置, 并应在30s内供电。 当采用高压发电机组时, 应在60s内供电。当二级消防应急电源由低压发电机组提供,且自动启动有困难时,可手动启动。

当然,在火灾发生后,为了稳妥起见,还是有必要同步启动发电机进入热备用。
     
发表于 2023-11-28 17:07:50 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-11-28 16:54
采用发电机作为第二电源的消防负荷平时都是冷备用状态,
除非消防验收的时候提前启动发电机进入热备用状 ...

由变压器和应急段做个母联就好了,应急段就带电了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-11-28 17:09:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-11-28 16:40
如主供电源出现故障,消防末端自动切换都无法实现,因为那一端也没有电

柴发发电机组上有“市电输入”端子,有市电接入这个端子,当柴发监测到市电断电时,自动启动柴发。
关于热备用到目前还没懂~
     
发表于 2023-11-28 18:13:25 | 显示全部楼层
假入备用电源平常不带电,电缆是否故障就无法知道。所以通常如6楼所言。
     
 楼主| 发表于 2023-11-28 19:42:47 | 显示全部楼层
kuaiing 发表于 2023-11-28 17:07
由变压器和应急段做个母联就好了,应急段就带电了

能否提供下示意图?

点评

配四 75页 表2.4-8 第二行 一台变压器加柴油发电机组,应急/备用母线段就是热备的  发表于 2023-11-29 19:36
     
发表于 2023-11-29 09:37:38 | 显示全部楼层
1、正常设计的电源方案多数是满足6#说的要求的,
也存在应急段不和市电低压母联的方案。
2、即使是市电低压母线与应急母线有母联,
也只能解决消防电源电缆故障热备用的问题,
对于市电断电(包括单台变压器故障)还是没办法实现热备用。

消防验收不确定采用的是切断市电还是切断回路,如果是前者就只能发电机提早启动热备用。
     
发表于 2023-12-4 10:05:21 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-11-29 09:37
1、正常设计的电源方案多数是满足6#说的要求的,
也存在应急段不和市电低压母联的方案。
2、即使是市电低 ...

现在要求发电机平时是自启动状态的,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则