账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20234|回复: 52

[求助] 关于屋顶避雷针的保护半径

[复制链接]
     
发表于 2023-11-28 10:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一建筑物屋顶排气阀需要设置避雷针保护,那么用滚球法,他的起算高度是从地面开始,还是从屋顶开始?


微信图片_20231128103351.png
微信图片_20231128103413.png
     
 楼主| 发表于 2023-11-28 10:38:42 | 显示全部楼层
如果用滚球法计算保护范围,要保护屋顶的设备,那么装在屋顶的避雷针是屋顶作为±0.00,还是地面作为±0.00




     
发表于 2023-11-28 10:41:51 | 显示全部楼层
当然是以地面为0.所以超过50米滚球法就不能用了
     
发表于 2023-11-28 10:47:51 | 显示全部楼层
地面,天正电气里有个滚球避雷工具,高度是建筑高度加接闪杆高度
     
发表于 2023-11-28 10:56:56 | 显示全部楼层
概念错误太多。滚球法的核心,就是球碰不到的,就受到保护。楼主这种情况,肯定是在屋面滚。
     
发表于 2023-11-28 11:01:57 | 显示全部楼层
从来就没有什么超过都少米滚球法失效的说法。那是误传。本是指两种典型接闪器的情况。1、如果接闪杆的高度超过滚球半径,高出的部分不会增加保护范围,是无效的。2、如果接闪线高度超过滚球半径,还会缩小保护范围;要是高出滚球直径,彻底丧失保护范围。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-11-28 11:04:38 | 显示全部楼层
滚球需要滚到无机械阻挡的任何位置。
     
发表于 2023-11-28 11:13:31 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-11-28 10:56
概念错误太多。滚球法的核心,就是球碰不到的,就受到保护。楼主这种情况,肯定是在屋面滚。

绝对不是在楼面上滚,楼主要算的避雷针的总高度就是建筑的高度加上避雷针的本身高度。在楼面上滚建筑起到月亮上都没问题
     
发表于 2023-11-28 11:20:50 | 显示全部楼层

                               
登录/注册后可看大图

防雷指南--DEHN.jpg
     
发表于 2023-11-28 11:21:45 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2023-11-28 10:41
当然是以地面为0.所以超过50米滚球法就不能用了

30,45或60m,那是针对建筑防侧击雷的概念
     
发表于 2023-11-28 11:28:01 | 显示全部楼层

                               
登录/注册后可看大图

防雷滚球法实例.jpg
     
发表于 2023-11-28 11:45:03 | 显示全部楼层
这个雷规讲的很清楚,
看看雷规附录D的D.0.6以后这部分内容吧。
     
发表于 2023-11-28 11:49:37 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2023-11-28 10:38
如果用滚球法计算保护范围,要保护屋顶的设备,那么装在屋顶的避雷针是屋顶作为±0.00,还是地面作为±0.00 ...

地面,所以,那个计算公式算完了,基本上保护不到什么东西
     
发表于 2023-11-28 12:19:42 | 显示全部楼层
在屋面滚,但不一定能套用地面的公式。有可能球还没完全滚上屋面时,就被屋面接闪杆卡住了。所以得单独算。就一勾股定理,作几条辅助线就行了。
     
发表于 2023-11-28 12:22:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-11-28 12:30 编辑

滚球法的原理是雷击电气-几何模型,不是折线法的库伦模型。几何模型的核心参数是最后击距,也就是滚球半径。理论非常非常简单——哪个物体先进入最后击距,哪个物体遭雷击。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则