账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3021|回复: 11

[求助] 800深度的低压抽屉柜下出线可以吗

[复制链接]
     
发表于 2023-11-27 17:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
由于电房宽度不够,低压柜深度只能采用800的深度才能满足间距要求,低压柜内最大断路器为1000A框架断路器,断路器使用施耐德品牌,一个低压柜最多两台1000A的框架,其余柜都是630A及以下的出线,每个柜子630A的出线最多两个回路+400A一个回路出线,想请教下各位这种配置的低压柜用800深的柜子电缆下出线至电缆沟的配电方式可以吗?
     
 楼主| 发表于 2023-11-27 17:48:26 | 显示全部楼层
另外怎么判断什么时候该用多深的柜子
     
发表于 2023-11-27 18:32:42 | 显示全部楼层
柜子根据选取类型有标准尺寸的不过你的每个仓是不同的
     
 楼主| 发表于 2023-11-27 19:21:43 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-11-27 18:32
柜子根据选取类型有标准尺寸的不过你的每个仓是不同的

好像大部分图纸都是用1000深的   为啥大家不管啥项目都用1000深的
     
发表于 2023-11-27 22:31:17 | 显示全部楼层
1401540207 发表于 2023-11-27 19:21
好像大部分图纸都是用1000深的   为啥大家不管啥项目都用1000深的

你看下你手里的图纸柜子类型你要例子是MNS柜的那是一米进深。
发表于 2023-11-28 08:45:01 | 显示全部楼层
一般上进上出线的是1000米深,其他的可以800深
     
 楼主| 发表于 2023-11-28 17:42:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-11-28 08:45
一般上进上出线的是1000米深,其他的可以800深

好的,有厂家说800深也能上进上出,有点不太敢做
     
发表于 2023-11-28 18:14:32 | 显示全部楼层
GCS柜,800mm深,下出线
     
 楼主| 发表于 2023-11-29 08:29:57 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-11-28 18:14
GCS柜,800mm深,下出线

我用的GCK柜  但我在现场看800深的柜子好像后面出线的空间不怎么多了
     
发表于 2023-11-29 10:48:06 | 显示全部楼层
对于开关柜的柜深,取决于你的出线单元是在柜后还是柜侧,你电器安装单元只能在前面,如果出线单元在柜后,母线单元就得在柜顶,柜深就得做深(通常标准是1000),柜宽就可以窄(最少600,也就是只留出电器单元的宽度);反之你出线单元做在侧面,那你柜宽就得做宽(1000、800),相应的柜深就可以浅(600、800),母线单元可以做在柜后。
     
 楼主| 发表于 2023-11-29 11:18:53 来自手机 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-11-29 10:48
对于开关柜的柜深,取决于你的出线单元是在柜后还是柜侧,你电器安装单元只能在前面,如果出线单元在柜后, ...

1000宽 800深的柜子母线做在柜顶  侧出线的话800深的柜子下出线可以嘛
     
发表于 2023-11-30 09:02:06 | 显示全部楼层
1401540207 发表于 2023-11-29 11:18
1000宽 800深的柜子母线做在柜顶  侧出线的话800深的柜子下出线可以嘛

当然可以,理论上你这种情况柜深最少可以做到600
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则