你可能说的是10kV小接地系统接地故障保护时,用于三相电缆的零序CT。这个事情深究下去是很复杂的。具体操作依厂家产品特性和配接继电器而定。选用的道理大致如下。
1、因接地故障电流持续时间达1~2小时或更长,所以一次额定电流先按发热与温升考虑。比如,你计算可能的零序电流为70A,你就选一次额定电流为75A,保证故障时铁心温升不超过规定值。这跟你保护整定动作值是10A、20A还是30A都无关。
2、一、二次电流关系是非线性的,不能都用变比换算。所以选定一、二次额定电流之后,需根据继电器的允许误差范围,校核CT的测量误差是否满足要求。这里面具体步骤很复杂,关联因素也较多。如果误差不满足要求,一般来说,加大变比对减小误差是有利的。原理是变比越大,二次内阻抗越大,作为电流源的二次端口,内阻抗越大,误差越小。
3、很多零序CT是固定变比。如果无法调整变比改善误差,只能换一种CT减小测量误差,或换继电器扩大允许误差范围。 |
|