账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5751|回复: 6

[规范条文] 请教民标附录A-31条车库负荷等级

[复制链接]
     
发表于 2023-11-25 17:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、请教民标附录A-31条中车库负荷等级条文中“机械停车设备”如何理解和定义?
2、查阅车库防火规范9.0.1关于负荷等级的条文中无“机械停车设备”的要求。民标新增“机械停车设备”要求是出于什么原因呢?

车库负荷等级-民标.PNG

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-11-26 09:07:24 | 显示全部楼层
机械停车设备就是立体式车库用到的设备,有些公建地下一层由于设备管线原因层高比较高,局部车位有条件做机械停车。机械停车设备的要求2008版也有
     
发表于 2023-11-26 21:35:28 | 显示全部楼层
这又不是新增条款,以前也这么规定的
     
发表于 2023-11-27 09:31:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2023-11-27 09:32 编辑

1.机械停车设备就是字面意思,不需要特殊理解。

2.机械停车设备与消防无关,您去看防火规范上也不会写这内内容吧。比如你找普通照明插座的负荷分级,50016上也不写。
去看车库规范或者民标,车库规范是不低于二级,民标是根据不同的车库分级机械停车设备是一级或二级负荷
     
发表于 2023-11-27 10:20:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-11-27 10:23 编辑

1、机械停车设备就是字面意思,至于具体种类在《车库建筑设计规范》里表述。
2、《车库建筑设计规范》7.4.1“机械式停车设备应按不低于二级负荷供电”,所以对“民标新增“机械停车设备”要求是出于什么原因呢”就没必要去探究了,按规范执行就行了。
3、提醒一下:民标和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》对“采用汽车专用升降机作车辆疏散出口的升降机”用电负荷等级表述不一致,后者全部是按一级负荷要求的。因为涉及消防,建议从严按照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》执行。
4、严格意义上来说,机械车位的车辆疏散(特别是数量较多的机械车库)和采用汽车专用升降机作车辆疏散出口的升降机都涉及到汽车疏散,为什么会两者要求不一致,逻辑上感觉解释不通。
     
 楼主| 发表于 2023-11-27 10:54:57 | 显示全部楼层
非常感谢两位大佬的细致指点。
     
发表于 2023-11-27 16:44:53 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-11-27 10:20
1、机械停车设备就是字面意思,至于具体种类在《车库建筑设计规范》里表述。
2、《车库建筑设计规范》7.4. ...

汽车疏散在规范中几乎没有成系统的描述,在工程上基本不考虑
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则