账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3108|回复: 6

[求助] 请问:600深的配电柜,设600宽的电缆地沟,可以不?放多大的槽钢?

[复制链接]
     
发表于 2023-11-15 10:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:600深的配电柜,设600宽的电缆地沟,可以不?放多大的槽钢?在哪个图集上?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-11-15 11:31:42 | 显示全部楼层
可以看08D800-3,85页左右
     
发表于 2023-11-15 11:44:58 | 显示全部楼层
600深的柜子放600的电缆沟不就悬空了么?一般都是前后各减100,同时考虑柜体的二次开孔位置。
     
发表于 2023-11-15 13:57:00 | 显示全部楼层
一般如3楼所言
     
发表于 2025-7-18 11:23:34 | 显示全部楼层
一般都是前后各缩减100,如果已经做成这样了,可以用槽钢再做横担,整体会不美观
发表于 2025-7-22 23:02:44 | 显示全部楼层
10#槽钢做立柱基础支起来
     
发表于 2025-8-12 21:56:21 | 显示全部楼层
学习学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则