azbe 发表于 2023-11-13 22:28 你这是单台设备吗?不能拆分成几组负荷吗?
消防应急照明专题帖子汇总
linggordon 发表于 2023-11-14 09:12 700kW的空气能供暖,车间面积应该挺大的吧,拆分一下做成分区供暖,是不是更节能一些,管路也能更优化,配 ...
890214 发表于 2023-11-14 10:17 谢谢。刚才问了厂家,共十台机组。这样,设两个配电柜,一个带五个机组。每个机组350KW .每个配电柜计算 ...
jerknight 发表于 2023-11-14 17:31 340米 590A用双拼150不够。 150埋地最高的载流也才296 双拼还要算上系数 除非用铠装
x01oct 发表于 2023-11-14 08:08 车间没有中压电源么?