账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15502|回复: 39

[求助] 塑壳断路器连接问题求助

[复制链接]
     
发表于 2023-11-13 13:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
涉及旧柜子更改,4只施耐德NSX配电塑壳断路器能否把进线端用电缆并联然后出1根线,用互感器连电度表用于电费计量,下图只简单的画了1相(L1)用于示范,请问各位老师这样做可以吗?
     
 楼主| 发表于 2023-11-13 16:21:02 | 显示全部楼层
谢谢老师的知道,我马上用高级模式上传
微信图片_20231113135135.jpg
     
发表于 2023-11-13 14:02:54 | 显示全部楼层
什么意思?你是想把四只塑壳并联使用么?
     
 楼主| 发表于 2023-11-13 14:08:49 | 显示全部楼层
是的老师,因为是要再旧柜子里安装电度表计费,我实在是没有办法了,只有拆除原来塑壳进线的母牌用电缆并联后出一根线做为进线,这样就能经过互感器到电表检测4只塑壳带的负载所用的电费了,请问老师我这哥思路能行吗?
     
 楼主| 发表于 2023-11-13 14:10:25 | 显示全部楼层
真不好意思,我简单的画了哥示意图,可传不上去

     
发表于 2023-11-13 14:28:10 | 显示全部楼层
还是没看明白。小心地请教一下,业界现在也把母排叫作母牌吗?看到好几个坛友这么叫了。
     
 楼主| 发表于 2023-11-13 14:35:11 | 显示全部楼层
可能是笔误,请别介意,微型断路器几乎都是进线并联使用的,我们有专门的汇流条,3P,4P,2P,都有,可是塑壳断路器进线并联通常都是连汇流牌,用软线连主要担心压线不紧有影响(毕竟2根粗导线压接不紧会发热影响性能)
     
发表于 2023-11-13 16:08:16 | 显示全部楼层
KYMCO 发表于 2023-11-13 14:10
真不好意思,我简单的画了哥示意图,可传不上去

用输入框右上角的“高级模式”来传图
     
发表于 2023-11-13 16:23:03 | 显示全部楼层
原理没问题,但实际施工估计比较困难。
     
发表于 2023-11-13 16:33:13 | 显示全部楼层
可以的,可靠性差点。NSX有专门的一转二接头,线缆的和母排的都有,可查产品样本订货。不能直接两根导体拧到低断接线端子里面去。
     
 楼主| 发表于 2023-11-13 16:35:53 | 显示全部楼层
好的,谢谢老师们的回复和指点!还有哥问题我晚上或者明天再发贴,还请各位老师指点~
     
发表于 2023-11-13 16:41:33 | 显示全部楼层
100+100+250+250,你这总共700A了,类似用跨接的电缆代替母线,700A基本要双拼电缆了,不好接。
     
发表于 2023-11-13 16:46:37 | 显示全部楼层
齐格斐 发表于 2023-11-13 16:41
100+100+250+250,你这总共700A了,类似用跨接的电缆代替母线,700A基本要双拼电缆了,不好接。

应该先接250A,跨接线只需450A就够了。
     
 楼主| 发表于 2023-11-13 16:46:46 | 显示全部楼层
是的老师,我打算用双拼120的线
     
发表于 2023-11-14 11:07:56 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-11-13 16:46
应该先接250A,跨接线只需450A就够了。

可以是可以,但还是要双拼,最终还是双拼电缆不好接的问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则