账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5145|回复: 5

[规范条文] 老年活动室电气火灾监控系统

[复制链接]
     
发表于 2023-11-11 13:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑单体400多平,其中一个房间为老年活动室(50多平),按民标13.2.2.10条需设置电气火灾监控,是否可以用漏保(漏电报警不跳闸)代替?
     
发表于 2023-11-11 13:49:36 | 显示全部楼层
老年活动室≠老年人照料设施吧?
发表于 2023-11-13 09:08:01 | 显示全部楼层
这个要明确
老年人照料设施.png
     
发表于 2023-11-13 15:27:22 | 显示全部楼层

树总 请问这个是答疑 还是那本规范上的?
     
 楼主| 发表于 2023-11-13 16:41:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 songxia_123 于 2023-11-13 16:45 编辑

谢谢树总,找到规范了(JGJ 450-2018),建规5.1.1条文说明也有此定义。
     
发表于 2023-11-14 11:24:21 | 显示全部楼层

又学到了,谢树总
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则