账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11475|回复: 16

[涨姿势] 机械应急启动装置可实现星型启动吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-11-8 14:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本人电话咨询过不下10家厂家(其中有些在网上称可以星型启动),得到的回复:不能或者没做了。欢迎同行咨询厂家后回帖。谢谢!
     
发表于 2023-11-8 14:40:14 | 显示全部楼层
应急启动装置有星型启动的必要嘛。
     
发表于 2023-11-8 14:53:26 | 显示全部楼层
1 当符合下列条件时,电动机应全压起动:
      1)电动机起动时,配电母线的电压符合本规范第2.2.2条的规定。
      2)机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩。
      3)制造厂对电动机的起动方式无特殊规定。
     
 楼主| 发表于 2023-11-8 15:47:23 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-11-8 14:40
应急启动装置有星型启动的必要嘛。

有意义,特别是柴油发电机要供电消防泵时,星型启动的容量要小
     
发表于 2023-11-8 16:40:44 | 显示全部楼层
见炳华话电气微信公众号,链接发不了
QQ图片20231108163821.png
     
发表于 2023-11-8 17:07:04 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-11-8 15:47
有意义,特别是柴油发电机要供电消防泵时,星型启动的容量要小

柴油发电机机械启泵对应的是控制柜故障,这个时候就不应该同时考虑系统电源发生故障的了。如果要考虑两个故障点,那两台水泵也可能同时故障,两路电源也可能同时失电,按这个标准去考虑,设计就要无限提高标准了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-11-8 17:15:39 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-11-8 17:07
柴油发电机机械启泵对应的是控制柜故障,这个时候就不应该同时考虑系统电源发生故障的了。如果要考虑两个 ...

其实我也这样想
     
 楼主| 发表于 2023-11-8 17:17:59 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2023-11-8 16:40
见炳华话电气微信公众号,链接发不了

谢谢,我去看看
     
 楼主| 发表于 2023-11-8 17:35:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiu!4455 于 2023-11-9 16:27 编辑
jiyiefeng 发表于 2023-11-8 16:40
见炳华话电气微信公众号,链接发不了

看过了。有两个疑问:1、星型启动后,亮灯手动开始转换为三角形运行,这个灯亮起来是不是也得通过二次回路?(若是,就违背了采用应急启动柜的原因了“因为二次回路故障”);2、这种产品有几家生产,能满足招标不少于三家的要求吗?
     
发表于 2023-11-17 22:15:17 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-11-8 17:35
看过了。有两个疑问:1、星型启动后,亮灯手动开始转换为三角形运行,这个灯亮起来是不是也得通过二次回 ...

想想防水通规的事情
     
发表于 2023-11-19 15:17:02 | 显示全部楼层
机械应急启动是否可通过星三角启动执行,可直接对水专业发问,满不满足他们说了算
     
 楼主| 发表于 2023-11-20 15:06:46 | 显示全部楼层
无本之末 发表于 2023-11-19 15:17
机械应急启动是否可通过星三角启动执行,可直接对水专业发问,满不满足他们说了算

应急启动柜应该由电气配置及负责吧
     
发表于 2023-11-20 20:04:45 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-11-20 15:06
应急启动柜应该由电气配置及负责吧

电气规范可没说要做这
     
发表于 2023-11-20 21:48:04 来自手机 | 显示全部楼层
建议规范修编

分布式消防泵系统,不搞集中泵房。
消防泵功率严禁超过45kw,宜≤30kw
消防泵控制严禁采用星三角,必须直接起泵。
严禁设置机械应急起泵、低频巡检。

分散、风险低、简单、可靠。

     
发表于 2023-11-21 07:38:35 | 显示全部楼层
理论上可以,但是实现比较困难
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则