账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12839|回复: 18

[规范条文] JDG是否属于规范中的“热镀锌钢管”

[复制链接]
     
发表于 2023-11-8 12:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据CECS 120-2021 《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》的“3.0.2 管材应采用金属表面经热浸镀锌防腐处理的直缝电焊钢管,每面镀锌层不小于 12.5µm。”,JDG的处理工艺也是热镀锌。
另外GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》的“13.6.3消防应急疏散照明系统的配电线路应穿热镀锌金属管保护敷设在不燃烧体内”,要求,应急照明也是采用热镀锌金属管。
据此,是否应急照明可以用JDG。但是一般图审要求用SC。
     
 楼主| 发表于 2023-11-8 12:55:55 | 显示全部楼层
规范截图如上!
1微信图片_20231108125501.png
2微信图片_20231108125439.png
     
发表于 2023-11-8 13:42:13 | 显示全部楼层
图审单位是不是管的太宽了,建筑电气的SC标注表达的是焊接钢管。与JDG的差别是壁厚和连接方式。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2023-11-8 14:08:46 | 显示全部楼层
应急照明可以用JDG,有时候地下室不让用
     
发表于 2023-11-8 14:21:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-11-8 14:08
应急照明可以用JDG,有时候地下室不让用

地下室不让用应该是把地下室定义为潮湿场所了,不止应急照明不能用JDG,其他管线也不能用。
     
发表于 2023-11-8 16:06:10 | 显示全部楼层
JDG严格来讲我觉得不是热镀锌钢管,算金属导管
     
发表于 2023-11-8 16:26:40 | 显示全部楼层
只是代号,文字注明。
     
发表于 2023-11-8 23:19:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 D800-1~8 于 2023-11-8 23:25 编辑

只表最宏观的:ZR-BV-3*2.5-Φ20

现在规范太多、要求太细了。应用系统、建筑环境太多样化。

ZR-BV 、JDG、SC——是2010年粗放时期遗留下来的符号,哪能匹配2023年的精细化要求。
2个锅盖、盖8口锅


阻燃等级是几,滴落物、产烟、毒性。
钢材牌号、30几的不锈钢,
壁厚、冷镀、热镀、镀层厚度,焊缝要求,管径表示内径、外径、公称口径?
PC、PVC、UPVC、CPVC、PE、HDPE

复杂的附加内容,不是三言两语能在系统图写清楚的。
想完好无误的标清楚管线规格,是要花费大把时间的。符号要一大串。
系统图标注的ZB、SC、JDG粗浅内容,  一定和总说明里的抄规范条文的,有不一致处,给自己挖坑嘛

建议配电箱系统图,就不要标太多信息了。已经标不下了。
统一放15页A1纸的总说明书里去
分几类说清楚
厕所的、泵房的、室外露天的、室外埋地的、人防的……罗列呗。一劳永逸的事儿
配管内容,相信大家都可以写个A1的设计专篇

然后让预算单位、施工单位自己梳理去。碰到哪个环境,就用哪类管。
甚至管径也不标了,数不清楚几个弯头,管径没放大就是错。给个穿管通用表格  游戏规则说清楚。让施工单位自己定吧
搞错了也不怪设计、审图的。毕竟说明书写得滴水不漏。正是【责任下放、层层压实责任】的生动实践




回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-11-9 08:23:06 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-11-8 23:19
只表最宏观的:ZR-BV-3*2.5-Φ20

现在规范太多、要求太细了。应用系统、建筑环境太多样化。

施工单位不跟你费吗
     
发表于 2023-11-9 09:11:41 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-11-8 23:19
只表最宏观的:ZR-BV-3*2.5-Φ20

现在规范太多、要求太细了。应用系统、建筑环境太多样化。

编规范的各位老师没有遇到过矫情的甲方,把电缆、电线各种的d啊,t啊,ABC啊标注一溜够,你看着都不知道施工单位怎么能把这些东西在现场给分清楚,经常一条回路在不同区域走着走着,就是采用不同的标准了,真tm神奇!!

顺便说,载流量也是,一条电缆从变电所敷设出来,经历托架、梯架、槽盒、穿套管、再槽盒,穿明管、穿暗管,最终敷设到位,载流量按最小的算?
     
发表于 2023-11-9 09:12:19 | 显示全部楼层
各种管的区别的问题从我入行开始就纠缠不清。

建议规范把管的定义先分清,再来规定什么时候用什么管。
到底是以壁厚区分,还是以表面处理工艺区分。没镀锌的焊接钢管算不是SC?

把这些解决了,用什么就很明晰了。
最神奇的是大家都在用JDG,SC,RC的符号,天天都用,但没人能说出准确的定义!
     
发表于 2023-11-9 09:13:35 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-11-8 23:19
只表最宏观的:ZR-BV-3*2.5-Φ20

现在规范太多、要求太细了。应用系统、建筑环境太多样化。

我有个统计表啊,问题是规范没说清楚啊,规范条文不是列表的方式,所以遗漏的地方很多,规范不写,又不建议设计人员自己发挥,只好装糊涂
     
发表于 2023-11-9 09:27:30 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-11-9 09:11
编规范的各位老师没有遇到过矫情的甲方,把电缆、电线各种的d啊,t啊,ABC啊标注一溜够,你看着都不知道 ...

载流量确实应该按照最小的算啊。。这也没毛病。同时按照重要或非重要负荷决定是否严格对待,在缆规上规定的。。
     
发表于 2023-11-9 09:38:05 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-11-9 09:11
编规范的各位老师没有遇到过矫情的甲方,把电缆、电线各种的d啊,t啊,ABC啊标注一溜够,你看着都不知道 ...

按最小的算,过去有一条是敷设长度小于三米的敷设环境可以不考虑,这一条现在新的规范删除了。
     
发表于 2023-11-9 12:39:26 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-11-9 09:38
按最小的算,过去有一条是敷设长度小于三米的敷设环境可以不考虑,这一条现在新的规范删除了。

所以才麻烦,如果就一小段(比如穿墙套管,或者最末端墙内暗敷,这类不到2m的)条件最不利,整条线缆都按最小的算,明显是不合理的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则