账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5885|回复: 11

[求助] 对于装修工程中吊顶净高大于0.8m区域要不要设置火灾自动报警系统呢?

[复制链接]
     
发表于 2023-11-3 11:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:对于装修工程中吊顶净高大于0.8m区域要不要设置火灾自动报警系统呢?如何确定吊顶内是否有可燃物?对于B级阻燃的材料是否属于非可燃物呢?
     
发表于 2023-11-3 14:45:19 | 显示全部楼层
只要装修材质没有可燃的,电线电缆穿金属、金属槽盒,就认为不可燃
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-11-3 16:20:44 | 显示全部楼层
除了木质结构的老房子,其他项目基本都不需要,B2级是可燃材料,但是吊顶材料最低应该都是B1级。
     
发表于 2023-11-6 10:13:01 | 显示全部楼层
目前,只要是你拿去装修送图审的,都可以认为是没有可燃物,除非你自己的电线是可燃的;我这边装饰专业的和我这么说的
     
发表于 2023-11-6 10:19:59 | 显示全部楼层
看什么工程。一般的不用。洁净厂房要。目前很多高新厂房都有要求。(业主要求)
     
发表于 2023-11-6 10:25:10 | 显示全部楼层
记得规范还是贯宣说可燃物不包括电缆,再说电缆穿钢管就行了。
     
发表于 2023-11-6 10:32:14 | 显示全部楼层
我建议是怼上。多的这点探头钱无伤大雅,但是材料乱选是真的
     
发表于 2023-11-6 10:49:31 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-11-6 10:32
我建议是怼上。多的这点探头钱无伤大雅,但是材料乱选是真的

很多吊顶都是40-60人都上不去。按规范布置烟感后期根本没法维修维护,检测也是麻烦事,
     
发表于 2023-11-6 14:50:10 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2023-11-6 10:49
很多吊顶都是40-60人都上不去。按规范布置烟感后期根本没法维修维护,检测也是麻烦事,

这种密闭空间故障没那么频繁。
主要问题还是在采购,如果真的能按标准采购的确不需要加。
现在设计搞的就是啥都在防
     
发表于 2023-11-7 17:26:57 | 显示全部楼层
不用设探头,从来不设。
     
发表于 2023-11-14 17:06:26 | 显示全部楼层
想要规避责任就设置上,现在偷工减料太多,出了事你没设就是你的责任
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则