账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6793|回复: 12

[求助] 500KW的空气能机组,需要系数如何确定?

[复制链接]
     
发表于 2023-11-1 09:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:暖通专业提资,空气能机组500KW,具体几台机组不知道。选择电缆计算电流时,总进线的需要系数如何确定?
发表于 2023-11-1 09:13:41 | 显示全部楼层
这种需要系数就别取了,你问问,应该还有最大功率
     
发表于 2023-11-1 09:30:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-11-1 09:13
这种需要系数就别取了,你问问,应该还有最大功率

有经验,说说你的故事
     
发表于 2023-11-1 10:55:43 | 显示全部楼层
额定功率,配电功率
配电功率经常是1.3~1.5倍额定功率
目前空调最让人迷惑的地方就是这个
节能节到哪儿去了
     
发表于 2023-11-1 14:19:35 | 显示全部楼层
现在很多空调有个最大功率的。要是没厂家资料,系数1.1~1.2差不多了。
     
发表于 2023-11-3 09:43:13 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2023-11-1 10:55
额定功率,配电功率
配电功率经常是1.3~1.5倍额定功率
目前空调最让人迷惑的地方就是这个

节能就是让你加大电缆,减少线路损耗呀,别犯傻。
     
发表于 2023-11-3 10:42:22 | 显示全部楼层
你应该问500KW是满载的么。。。。再不济母线干上去
     
发表于 2023-11-3 14:52:55 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2023-11-3 09:43
节能就是让你加大电缆,减少线路损耗呀,别犯傻。

你可能不清楚现在空调配电功率是什么意思~~
仅仅是减少线路损耗,那就扯淡了。
现目前国产空调厂家在打一个擦边球,举个例子,一台机组额定功率300kW,但配电功率可能会到400kW。
但其实大家应该意识到一个问题,配电功率就是生生造出来的词,目的就是COP。
机组的COP=制冷量/额定功率,这样按额定功率算出来的COP就比较高了,但实际用电量却是配电功率。
实际用电量的增加意味着电缆增大,变压器增大,初投资也会增大。
我这边有3个项目实际做个核算,选用国产空调省下来的钱,远没电气增加的投资高。
     
发表于 2023-11-3 15:26:00 | 显示全部楼层
500*1.25,你看看要多少
     
发表于 2023-11-3 15:46:26 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2023-11-3 14:52
你可能不清楚现在空调配电功率是什么意思~~
仅仅是减少线路损耗,那就扯淡了。
现目前国产空调厂家在打 ...

刚才专门就机组的COP、额定功率的问题请教了一下暖通专业审查师,
机组的额定功率是对应于额定工况的,
额定工况在暖通规范里有定义,
不至于像您说的厂家为了COP数据好看,随意标个额定功率的问题。
至于机组的配电,电气需要按照厂家给出的最大功率配电,这个情况一直都有吧。

另外,机组的节能和配电预留功率大不矛盾,
机组的工作工况是动态变化的,
节能体现在同等情况下节能的机组总用电更少。
     
发表于 2023-11-3 15:54:20 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-11-3 15:46
刚才专门就机组的COP、额定功率的问题请教了一下暖通专业审查师,
机组的额定功率是对应于额定工况的,
...

你可以找个美的或格力的空调样本看看,最好问下他们的技术
我这是实际项目多次遇到的情况
     
发表于 2023-11-3 16:19:18 | 显示全部楼层
单台设备算电缆是不考虑需要系数的。
     
发表于 2023-11-3 21:59:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-11-4 11:52 编辑
ethan_fan 发表于 2023-11-3 15:54
你可以找个美的或格力的空调样本看看,最好问下他们的技术
我这是实际项目多次遇到的情况

没事网上搜了一下COP虚标的问题,
按照大多数网友的说法,是制冷量虚标的比较多(当然检测机构也扮演了不光彩的角色),
不过这个和额定功率、最大功率(有的样本标注的是额定工况工作电流和最大工况工作电流)这些关系不大,
最大功率或者最大工况工作电流并非是为了COP数据好看才搞出来的。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则