账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5917|回复: 7

[问题探讨] 请教大佬们,小项目低压二级负荷电源问题!!!

[复制链接]
     
发表于 2023-10-31 15:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问下各位大佬,一个供水工程项目,低压从2路杆上变压器引至,我按二级负荷是否可以用一台ATS进线柜?高压侧已计量,低压侧是否需设置计量柜?ATS进线处2路低压需要采用电气互锁吗?这个需要设置低压母联分段柜吗?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-11-1 09:19:35 | 显示全部楼层
GB51348-2019第3.2.11.2条:当建筑物由一路35kV、2OkV或10kV电源供电时,二级负荷可由两台变压器各引一路低压回路在负荷端配电箱处切换供电,另有特殊规定者除外;
两台变压器低压切换,满足规范要求;
ATS本来就是电气与机械互锁的(也可以选三工位),低压联络设不设置看需求。计量主要看产权分界,建议设置个计量表
     
发表于 2023-11-1 11:35:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2023-11-1 11:40 编辑

可以并且是就应该只设一台进线切换柜;
商业计量在变压器高压侧或者低压侧出口处,你这里不涉及设置专用计量柜,可以在进线柜内设置一块多功能表,可以现场显示也可以电量数据远传;
ATSE本身就带联锁功能;
不需要母联,你这么小的工程也不可能设置母联。

PS:你这个供电方案其实不是很合理,你户外两个杆上变,进线用ATSE切换,说明是一用一备,两台户外杆上变有一台长期闲置?户内变电所你还能说我电工定期倒换变压器,户外杆上变可就不归你管了,你让电业局也定期去给你倒换?反正你这么小的供水工程估计你这个方案也就是对付过审查,最终实施就变成单电源三级负荷了。

发表于 2023-11-1 14:41:52 | 显示全部楼层
看看有没有消防负荷,我们原来被图审要求,搞两个进线箱,到消防是末端切换
     
 楼主| 发表于 2023-11-2 14:53:50 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2023-11-1 09:19
GB51348-2019第3.2.11.2条:当建筑物由一路35kV、2OkV或10kV电源供电时,二级负荷可由两台变压器各引一路低 ...

是满足二级负荷,高压部分不管,从杆变出低压电源进线的话,我有点搞不清什么时候需要设母联分段柜呢,感觉简单点负荷进线柜内用ATS更省柜子呀,计量这块杆变是630KVA的,采用高供高计,低压这部分就不另外设计量了。
     
 楼主| 发表于 2023-11-2 14:55:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-11-1 14:41
看看有没有消防负荷,我们原来被图审要求,搞两个进线箱,到消防是末端切换

不是消防负荷,是给取水泵供电的电源
     
 楼主| 发表于 2023-11-2 15:00:29 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-11-1 11:35
可以并且是就应该只设一台进线切换柜;
商业计量在变压器高压侧或者低压侧出口处,你这里不涉及设置专用计 ...

两台杆变是一用一备的,之前方案是一路杆变加柴油发电机的,是从两个杆变变压器出两路低压电缆接至ATS进线柜,两台杆变转换时需要去倒换变压器吗?这个我不太清楚具体操作,一般是一路常用,一路备用,不该是时刻有电的吗?
     
发表于 2023-11-3 08:52:48 | 显示全部楼层
两台杆上变压器都是新建的吗?两台高压变压器新建的话,高压设置计量,低压没有必要设置计量柜,但重要的回路设置电表,方便厂区的计量。小的话单母线不分段就可以了,想分段的话,那就设置为单母线分段。就是供电可靠性高一点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则