其实这个问题很久之前就请教过各位老师,大家说让我回去回去弄明白星三角启动过程中相电流、线电流的关系。当时嘴上说回去看看,却一直没去动脑子想,没想到直到今晚心血来潮,才算弄明白。假设电机的额定电流为In,当星形启动时,QAC1、3吸合,QAC2断开,此时图中所有的线路上电流均为In/3。此时电流较小,QAC3后面所接线路按照In/3来选型。这里实际上是1根线,把QAC3三个出线端子短接。
当转为三角形接法时QAC3断开,QAC1、2吸合,此时loop1上的电流为In,流经QAC1和QAC2上的电流值均为In/根3,当然它们只是电流值相等,相位差了120度。(我应该没算错吧 ),也就是说loop2上的电流均为In/根3。
由此我想表格中90kW的电机后面的数据:3×95是三相进线loop1,2×50是N+PE,7×70是loop2上的6根线+QAC3出线端子的短接线。请问各位老师我想的对吗?谢谢
|
|