账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5540|回复: 8

[求助] 大佬们,是不是电动机保护,25A及以上就要采用塑壳断路器?

[复制链接]
     
发表于 2023-10-30 22:33:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
忘记原因了,谁能解答下。
     
 楼主| 发表于 2023-10-31 07:59:39 来自手机 | 显示全部楼层
有大佬知道吗?
发表于 2023-10-31 14:53:50 | 显示全部楼层
没有这个要求,D曲线,短路容量满足安装处要求,就可以用
     
发表于 2023-10-31 17:08:02 | 显示全部楼层
较大容量的电动机一般采用塑壳,多大的没有界定。
     
发表于 2023-10-31 17:37:07 | 显示全部楼层
按14048.2生产的微断就能保护电动机
     
发表于 2023-10-31 17:38:36 | 显示全部楼层
一般的50A以上,能用微断
     
发表于 2023-11-1 10:19:28 | 显示全部楼层
D曲线的微断就可以用
     
发表于 2023-11-1 10:27:54 | 显示全部楼层
没有此要求
     
发表于 2023-11-1 10:29:30 | 显示全部楼层
990571262 发表于 2023-10-31 17:37
按14048.2生产的微断就能保护电动机

按14048.2生产的微断不能单独保护电动机,单独保护的话,需要14048.4,比如前几天论坛里说的K曲线的,就是满足14048.4的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则