账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5618|回复: 10

[问题探讨] 气体灭火系统是设置火灾报警和消防联动的充分条件吗

[复制链接]
     
发表于 2023-10-30 17:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某项目包含一栋多层办公楼和一栋单层戊类厂房。按照火规,是无需设置火灾报警和消防联动的。但是建设方要求办公楼安装火灾探测器和消火栓。该项目无联动消防风机,无喷淋系统,同时给排水在配电室做了气体灭火系统。这种项目需要设置消防控制室和消防联动吗
     
发表于 2023-10-30 18:24:06 | 显示全部楼层
气体灭火倒是火灾自动报警系统的前提吧。按道理消控室是需要了。可在配电室区域做火灾自动报警即可。
     
发表于 2023-10-30 18:32:44 | 显示全部楼层
方案一:可以选择做成区域报警系统,区域机也可以启动气体灭火和强启应急照明,此时只要有消防值班室就行,还可以与其他值班室合用。
方案二:按常规做法做成集中报警系统,必须设置消防控制室。
     
发表于 2023-10-30 22:35:24 来自手机 | 显示全部楼层
不需要设置消防控制室,只做气体灭火主机。
发表于 2023-10-31 14:47:52 | 显示全部楼层
关键是有没有消防泵
发表于 2023-10-31 14:50:30 | 显示全部楼层
消防泵不是做火灾报警的条件,但是有火灾报警系统,消防控制室就需要手动控制线
     
 楼主| 发表于 2023-10-31 16:39:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-10-31 14:50
消防泵不是做火灾报警的条件,但是有火灾报警系统,消防控制室就需要手动控制线

按照火规和通规,仅仅设置了消防栓水泵,该项目办公楼和厂房不需要设置火灾报警系统。但是业主提出超标设计,办公楼需要增加烟感。这就让我很懵。是仅设置区域报警系统呢还是报警联动全设置。另外区域报警系统可以直接控制消防栓水泵吗

点评

甲方都不在乎钱,就做集中报警控制系统。规范是最低标准,超过规范设计没毛病  发表于 2023-10-31 16:54
     
发表于 2023-10-31 16:42:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-10-31 16:43 编辑

从规范的角度,在GB50016未修订前,气体灭火系统仍是设置火警系统的前提条件,
GB50016-8.4.1 13 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。

在这个强条没废止前,作为强条,那就要上火警系统,
至于是局部上还是整个建筑都上火警系统一直有争议,需不需要设置消防控制室也有争议,
甚至气体灭火控制器算不算是一个独立的火警系统都有争议。

现在既然已经废除了强条,但是到底是按推荐性条文执行还是应该按“应”的条文执行还是会存在争议,
按前者就可以只设气体灭火系统就行,
按后者还得设火警系统(消防审查中“应”条文执行不到位可以判定不合格)。
     
发表于 2023-10-31 16:47:06 | 显示全部楼层
这种就是需要消防报警罢了,气体灭火是再有喷淋的情况下水专业做的灭火设施,逻辑上联动关系跟喷淋是一样的,也就是跟喷淋走,这个楼没有喷淋,那就设置成消防值班室手动启动就好,(建议取消气体灭火)。做消防值班室就行。除去广播和声光,没有联动的设备。
发表于 2023-10-31 16:51:30 | 显示全部楼层
ziyanyihuo 发表于 2023-10-31 16:39
按照火规和通规,仅仅设置了消防栓水泵,该项目办公楼和厂房不需要设置火灾报警系统。但是业主提出超标设 ...

不行,需要满足GB50116第4.1.4条
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则