账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8719|回复: 16

[问题探讨] 电缆桥架的荷载

[复制链接]
     
发表于 2023-10-30 15:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 糖豆粑粑 于 2023-10-30 15:40 编辑

请教各位  电缆桥架的荷载大家有算过吗,我都是参考一个估算表,也没实际算过电缆的重量,施工方让列出桥架支架材料和做法  是不是得由结构专业复核

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-10-30 17:29:28 | 显示全部楼层
桥架支架材料和做法 属于施工深化的内容
     
 楼主| 发表于 2023-10-31 07:57:24 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-10-30 17:29
桥架支架材料和做法 属于施工深化的内容

感谢回复,经常遇到施工方问这个
     
发表于 2023-10-31 17:09:59 | 显示全部楼层
有些甲方,比如万达,会让设计做水、风管的支架计算,做电的支架计算的还没遇到
     
 楼主| 发表于 2023-11-2 10:53:53 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-10-31 17:09
有些甲方,比如万达,会让设计做水、风管的支架计算,做电的支架计算的还没遇到

感谢回复。甲方怕桥架把支架压塌了属实有点难为电气设计考虑 这个情况
     
发表于 2023-11-2 12:20:32 | 显示全部楼层
我大概算过,800×200的,100kg/m
     
 楼主| 发表于 2023-11-2 13:47:36 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-11-2 12:20
我大概算过,800×200的,100kg/m

感谢回复,我问了问其他院的,算的很大 800*200他们按400kg/m,理由是虽然设计按填充40%,但甲方会塞满桥架,为了规避 就往大了做
     
发表于 2023-11-2 17:04:57 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-11-2 13:47
感谢回复,我问了问其他院的,算的很大 800*200他们按400kg/m,理由是虽然设计按填充40%,但甲方会塞满桥 ...

我的天,真够大的
     
发表于 2023-11-2 17:17:33 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-11-2 13:47
感谢回复,我问了问其他院的,算的很大 800*200他们按400kg/m,理由是虽然设计按填充40%,但甲方会塞满桥 ...

按这么大荷载验算,结构能算的过吗,不止支架,还包括安装支架的结构构件。
     
发表于 2023-11-2 17:28:08 | 显示全部楼层
可参考一下16D707-1第24页,《建筑电气设施抗震安装》
     
 楼主| 发表于 2023-11-3 09:19:37 | 显示全部楼层
liuchong_5hao 发表于 2023-11-2 17:28
可参考一下16D707-1第24页,《建筑电气设施抗震安装》

感谢。查了下 800*150的桥架图集按的240,也不小了
     
 楼主| 发表于 2023-11-3 09:26:45 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-11-2 17:04
我的天,真够大的

这是他们用电缆重量*数量算的,按填满800*200桥架的电缆数量
     
 楼主| 发表于 2023-11-3 09:29:27 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-11-2 17:17
按这么大荷载验算,结构能算的过吗,不止支架,还包括安装支架的结构构件。

是,关于电气上机械安装内容我们一直是套图集或者经验,实际让结构验算的真是很少,有的甲方害怕这才留意到这块
     
发表于 2023-11-4 10:24:10 来自手机 | 显示全部楼层
桥架厂家资料里有
注意重量是2米一节的总重量,别翻倍计入
楼上几位的数字都偏大

通常桥架加上电缆也没有400㎏/m,这个数太大了

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则