账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1723|回复: 8

[求助] 变配电室门高

[复制链接]
     
发表于 2023-10-30 09:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,民标上是以最大可拆卸件为标准来说的,可最大可拆卸件的尺寸如何确定呢?厂家吗?设计阶段没有厂家接入呢,如何确定?各位是如何考虑变电配室的门高度的呢?
     
发表于 2023-10-30 10:19:30 | 显示全部楼层
以变压器尺寸加大10-30cm做门的尺寸,一般最大件就是变压器
发表于 2023-10-30 10:39:17 | 显示全部楼层
我们一般按这个:地上的变配电房要求门宽2.1米,门高2.7米
位于地下的变配电房要求门宽1.8米,门高2.4米
     
 楼主| 发表于 2023-10-30 14:10:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-10-30 10:39
我们一般按这个:地上的变配电房要求门宽2.1米,门高2.7米
位于地下的变配电房要求门宽1.8米,门高2.4米

地上和地下区别是什么呢,都是变压器和高低压柜,为何门的尺寸还区别对待?
     
 楼主| 发表于 2023-10-30 14:12:00 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2023-10-30 10:19
以变压器尺寸加大10-30cm做门的尺寸,一般最大件就是变压器

高压柜高度2300,比很多变压器都高了
发表于 2023-10-30 14:32:35 | 显示全部楼层
cherish672 发表于 2023-10-30 14:10
地上和地下区别是什么呢,都是变压器和高低压柜,为何门的尺寸还区别对待?

地上一般是供电部门的,地下室一般是我们设计的,这是当地的规定
F39520D9-410B-41ab-84FE-9BEA05BA6C3E.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-10-30 15:30:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-10-30 14:32
地上一般是供电部门的,地下室一般是我们设计的,这是当地的规定

像类似这种文件去哪里下载呢?
     
发表于 2023-10-30 16:58:06 | 显示全部楼层
北京要求1827,由于18宽实际包含了门框,也有个别项目改成了2027的门
     
发表于 2023-10-30 17:16:22 | 显示全部楼层
直接全尺寸变压器外箱+30提资管它那些干啥。真要拆件出问题又不是建筑进去
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则