账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4848|回复: 8

[求助] 请教 两排低压出线柜之间的母线槽用4P还是5P的(不是联络,是同一段母线两排柜)

[复制链接]
     
发表于 2023-10-26 21:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教 两排低压出线柜之间的母线槽用4P还是5P的(不是联络,是同一段母线两排柜),搜之前的帖子 看有的厂家是将4P母线槽的外壳作保护PE用。
     
 楼主| 发表于 2023-10-26 21:22:42 | 显示全部楼层
补充:是TN-S系统,干式变压器低压侧出线至低压进线柜我能确定是用4P
     
 楼主| 发表于 2023-10-26 22:28:30 | 显示全部楼层
查了一下西门子和施耐德的产品,是有外壳作PE的产品(PE=50%相线)。下图为西门子的
屏幕截图 2023-10-26 222345.png
     
发表于 2023-10-27 11:21:02 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-10-26 21:22
补充:是TN-S系统,干式变压器低压侧出线至低压进线柜我能确定是用4P

也可以用3P吧
     
发表于 2023-10-27 14:59:22 | 显示全部楼层
都可以,用4芯更经济。
     
 楼主| 发表于 2023-10-27 15:17:51 | 显示全部楼层
感谢各位回复 问了好几家 都说是可以4P外壳做PE用
     
发表于 2023-10-28 12:33:52 | 显示全部楼层
一点接地上出线的话我觉得用5P好点
     
发表于 2023-10-30 22:34:07 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2023-10-28 12:33
一点接地上出线的话我觉得用5P好点

看错了说的不是联络
     
发表于 2024-4-17 16:26:43 | 显示全部楼层
母线槽外壳是铝合金材质,建议用"4P+外壳做PE"的密集型母线槽。如果是空气绝缘母线槽,建议用"3ph+N+PE"导体型式。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则