账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6767|回复: 6

[讨论]关于个性化照明灯具选型和负荷的确定问题

[复制链接]
发表于 2007-10-22 16:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>本人刚刚接触建筑电气的设计,现在在做一所私人住宅的照明设计。有几个问题想请教各位前辈。目前遇到了一个长8.25m,宽6.375m,面积的客厅的照明设计。另外还有个长8.25m,宽4.8米的大卧室。想请问各位前辈,你们在照度,功率密度,灯具选型,已经业主的装修以及偏好方面是怎么权衡的?有时候我觉得严格按照规范和 CAD上那很有限的陈旧灯具型号来做照明设计的话,虽然可以满足规范的要求,但是这样的方案业主肯定不喜欢,要是按照业主的喜好来做,很多时候在功率密度要求上又会超出。那么我面对规范要求和业主的实际要求应该怎样权衡,另外对于负荷应该按照什么来计算?</P>
<P>  见笑了,小弟刚到设计单位一个星期,希望得到前辈的知道。</P>
     
发表于 2007-10-22 18:52:32 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于个性化照明灯具选型和负荷的确定问题

<P>楼主首贴,我肯定要送钱了。</P>
<P>这个问题吧,由于涉及业主的私人空间,规范并没有过多的严格要求,你看规范的条文说明就可以理解到这点了。</P>
<P>所以,你看着办,要是想做好,就不妨和业主沟通一下了。</P>
     
发表于 2007-10-23 15:39:48 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于个性化照明灯具选型和负荷的确定问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hejie665</B></FONT> 在(<I>2007-10-22 16:54:38</I>)的发言<BR>
<P><BR><BR></P>
<P>如果是处于土建设计阶段那么大可不必费这个劲,做了也没用,因为这样的建筑通常是需要进行装饰设计的,而装饰设计阶段的灯具布置是装饰设计专业的事.</P>
<P>如果是处于装饰设计阶段,大约怎么布置灯具也没有电气专业的事,原因和上面所说的相同.除非是装饰专业要求电气专业协助布灯(这样的可能性不大)</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gdx8785 在 2007-10-25 8:10:23 编辑过」</div>
     
发表于 2007-10-23 22:33:13 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于个性化照明灯具选型和负荷的确定问题

楼上说的基本和实际差不多。
发表于 2007-10-25 13:47:52 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于个性化照明灯具选型和负荷的确定问题

<P>是你建筑电气设计,不是装修电气设计。</P>
<P>只需要在正中或均布一两个灯头就行了。</P>
发表于 2007-10-25 16:27:32 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于个性化照明灯具选型和负荷的确定问题

<P>目前的《建筑照明设计标准》GB50034-2004对住宅的LPD值的要求并不是强条,而且即使要算住宅的LPD值,也可</P>
<P>按照明规范6.1.8条的规定将装饰性灯具的功率5折后再算,可大大降低LPD值。</P>
<P>你做的是一私人住宅,可与房主及装修设计师充分协商,共同完成设计。灯具的选型可到灯具市场去选,那里有</P>
<P>很多样本上找不到的漂亮灯具!</P>
     
发表于 2007-10-25 23:17:55 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于个性化照明灯具选型和负荷的确定问题

楼上说的也是一个办法了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则