账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5576|回复: 9

[求助] 水利工程,泵站的多层办公楼、宿舍、食堂的消防负荷是否二级负荷?

[复制链接]
     
发表于 2023-10-17 09:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
仅有应急照明(室外消防栓用水量不超过25S/S),是否适用于这条,10.1.3下列建筑的消防用电负荷等级不应低于二级:11水利工程,水电工程:
发表于 2023-10-17 10:23:20 | 显示全部楼层
应该整个项目的消防负荷,全部按照二级考虑
发表于 2023-10-17 11:31:09 | 显示全部楼层
应该不适用,规范应该是指发生火灾对水利水电工程的影响
     
发表于 2023-10-17 11:38:26 | 显示全部楼层
泵站、水利规范 很多,翻翻

估计还是沿用50016
     
发表于 2023-10-17 11:56:24 | 显示全部楼层
不包括,这一条应该是引用的  水利工程设计防火规范《GB50987-2014》的相关要求,该规范是只适用于水工主体结构,并不适用于附属的房建工程。
     
 楼主| 发表于 2023-10-17 15:02:03 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-10-17 11:56
不包括,这一条应该是引用的  水利工程设计防火规范《GB50987-2014》的相关要求,该规范是只适用于水工主体 ...

大佬哪里说的
     
发表于 2023-10-17 15:32:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2023-10-17 15:52 编辑

你可以查一下这个水利工程规范的适用范围,总则里面有写。但是你消防只有应急照明,定义为二级负荷或三级负荷能有什么差别?
     
 楼主| 发表于 2023-10-17 16:05:56 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-10-17 15:32
你可以查一下这个水利工程规范的适用范围,总则里面有写。但是你消防只有应急照明,定义为二级负荷或三级 ...

GB 50987-2014,1.0.2本规范适用于新建、扩建改建水利工程的大中型水力发电厂、泵站、水闸及其通航设施的防火设计。条文说明5.1.4水利工程的其他建筑物,如办公楼、生活区建筑物等的防火分区,按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的规定执。
看到这个条文说明我有纠结。
     
发表于 2023-10-17 16:16:14 | 显示全部楼层
定义应该是建筑这块定,工业建筑,民用建筑,还是水利工程。
     
发表于 2023-10-17 16:22:35 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2023-10-17 16:05
GB 50987-2014,1.0.2本规范适用于新建、扩建改建水利工程的大中型水力发电厂、泵站、水闸及其通航设施的 ...

这不说的挺清楚嘛,GB 50987-2014,只适用于水利工程主体结构。跟商店建筑设计规范只适用于100㎡以上的情况类似。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则