账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6142|回复: 10

[求助] 电缆支架图集上的 Ω 弯是啥意思?

[复制链接]
     
发表于 2023-10-10 11:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
09bd2 10kv 变配电装置图集中 有电缆支架的大样图,其中支架的上方有个 Ω弯,不知道是啥意思?知道的老师回复一下。谢谢
支架.jpg

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-10-10 13:33:49 | 显示全部楼层
图上似乎是底部刚性固定、顶上柔性固定。

不牢靠啊

一般是上下固定的
     
发表于 2023-10-10 14:36:27 | 显示全部楼层
应该是一根接地线,你这本图集比较老了,可以看一下22D701-3第36页,电缆桥架在电缆沟内安装
     
 楼主| 发表于 2023-10-11 07:51:09 | 显示全部楼层
感谢楼上二位的热心回复。
     
发表于 2023-10-11 12:25:53 | 显示全部楼层
就是固定支架用的,上下各有预埋件,支架底端直接与底板预埋件焊接,支架上端通过一个圆钢做的补偿弯与顶板预埋件焊接,和那个接闪带或者接地线过伸缩缝的做法差不多,个人觉得没啥必要。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-10-12 08:13:22 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-10-11 12:25
就是固定支架用的,上下各有预埋件,支架底端直接与底板预埋件焊接,支架上端通过一个圆钢做的补偿弯与顶板 ...

感谢答疑解惑,提供支持。
     
发表于 2023-10-19 17:50:38 | 显示全部楼层
很少注意到这些细节问题
     
 楼主| 发表于 2023-10-20 08:01:18 | 显示全部楼层
sxhsnow 发表于 2023-10-19 17:50
很少注意到这些细节问题

管廊支架不这样做,就变配电室里面是这样的。
     
发表于 2023-10-20 08:21:32 | 显示全部楼层
夹层里无侧壁固定且层数多的支架才这么做,一两层的也不需要。电缆沟直接固定在沟壁上。
     
发表于 2023-10-20 10:22:34 | 显示全部楼层
承重靠下方,上部的连接主要是防侧倒,不过现在图集很少这么做的。
     
发表于 2023-10-20 16:58:03 | 显示全部楼层
竖直的圆钢是作顶天立地的立柱吗,咋不用槽钢啊。

这种夹层里的电缆通道,我们还是主要焊接挂在楼板下埋件上,没有落地,也没用过圆钢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则