账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14212|回复: 20

配电室内TN系统PEN一点接地的问题

[复制链接]
     
发表于 2007-10-19 18:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一直困惑,两台变压器,每台T带一排柜子,由于母联用的三级开关,那么N和PE是不是全部贯通连接,中间不加开关呢?如果是,那么N上的电流到底流过那个T呢?如果不是,中间有开关(N线),那么由每台T出来的PEN在进线柜内都需要做接地,一旦母联合上,那么又出来两点的接地了 <BR>高手出来帮帮忙

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2007-10-19 18:18:24 | 显示全部楼层

回复:配电室内TN系统PEN一点接地的问题

<P>我一般按前者做的,楼主的意思不懂呀,高手上吧</P>
     
发表于 2007-10-22 01:14:36 | 显示全部楼层

回复:配电室内TN系统PEN一点接地的问题

<P>黑子,我觉得吧:</P>
<P>1、在配电柜里讨论PEN或者N线,意义不是很大。</P>
<P>2、所以我主张N线断开。</P>
<P>3、这个问题我也没想得很透彻。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-10-22 18:43:23 | 显示全部楼层

回复:配电室内TN系统PEN一点接地的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-10-22 1:14:36</I>)的发言<BR>
<P>黑子,我觉得吧:</P>
<P>1、在配电柜里讨论PEN或者N线,意义不是很大。</P>
<P>2、所以我主张N线断开。</P>
<P>3、这个问题我也没想得很透彻。</P></DIV><BR><BR>那你就拉几个高手过来说说,怎么说也是我发的帖子,你也不给个积分?
     
发表于 2007-10-22 19:20:44 | 显示全部楼层

回复:配电室内TN系统PEN一点接地的问题

<P>我可没有本事拉,等着高手答吧。</P>
<P>建筑电气坛子人少高手多。</P>
发表于 2007-10-23 09:56:31 | 显示全部楼层

回复:配电室内TN系统PEN一点接地的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-10-19 18:11:15</I>)的发言<BR>一直困惑,两台变压器,每台T带一排柜子,由于母联用的三级开关,那么N和PE是不是全部贯通连接,中间不加开关呢?如果是,那么N上的电流到底流过那个T呢?如果不是,中间有开关(N线),那么由每台T出来的PEN在进线柜内都需要做接地,一旦母联合上,那么又出来两点的接地了 <BR>高手出来帮帮忙</DIV>

<P>首先,咱用的是三极,没看过有人用过四极。</P>
<P>其次,各个T的N线电流都回到各个T呗,变压器是个电源的同时,也是一个用电器啊。</P>
<P>用四极开关的话,确实就回出现两个地,没办法呀。</P>
发表于 2007-10-23 11:01:38 | 显示全部楼层

回复:配电室内TN系统PEN一点接地的问题

<P>那么由每台T出来的PEN在进线柜内都需要做接地,一旦母联合上,那么又出来两点的接地了 <BR>--------------------------------------</P>
<P>王老引用的IE标准为:2台变压器的PEN线连接起来一点接地。</P>
<P>根据王老的意思,如果能满足一点接地,可不用4极开关(包括双电源切换)</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-10-23 11:03:58 编辑过」</div>
     
发表于 2007-10-23 22:38:17 | 显示全部楼层

回复:配电室内TN系统PEN一点接地的问题

<P>楼上的,是不是也是你的意思?</P>
<P>建筑物附建配电房的两台变压器共用接地装置是必然的吧?</P>
<P>所以一点接地和两点接地怎么区分呢?</P>
发表于 2007-10-24 08:38:50 | 显示全部楼层

回复:配电室内TN系统PEN一点接地的问题

<P>楼上的,是不是也是你的意思?目前是大家探讨的话题</P>
<P>建筑物附建配电房的两台变压器共用接地装置是必然的吧?按王老引用的标准,为减少杂散电流的影响,是应当这样做的</P>
<P>所以一点接地和两点接地怎么区分呢?一点接地就是所有PEN线连接起来,接地点只有一个。不要2台变压器中性线均单独接地或在PEN线上有多处接地。</P>
     
发表于 2007-10-24 13:22:57 | 显示全部楼层

回复:配电室内TN系统PEN一点接地的问题

很明确了!
     
 楼主| 发表于 2007-10-24 18:05:35 | 显示全部楼层

回复:配电室内TN系统PEN一点接地的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-10-24 8:38:50</I>)的发言<BR>
<P><BR>zzzzzz兄的意思就是两台T的N和PE都是连通的了?</P>
<P>这样做N线上的电流会回到哪个变压器上?<BR></P>
     
发表于 2007-10-24 23:54:17 | 显示全部楼层

回复:配电室内TN系统PEN一点接地的问题

黑子,有人回答说分别流回各自变压器。
     
 楼主| 发表于 2007-10-26 22:12:43 | 显示全部楼层

回复:配电室内TN系统PEN一点接地的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-10-24 23:54:17</I>)的发言<BR>黑子,有人回答说分别流回各自变压器。</DIV><BR><BR>看到了,让我在想想,有点晕
     
发表于 2007-10-27 18:27:19 | 显示全部楼层

回复:配电室内TN系统PEN一点接地的问题

黑子,想清楚没?
     
 楼主| 发表于 2007-10-27 23:00:05 | 显示全部楼层

回复:配电室内TN系统PEN一点接地的问题

<P>还没有,有高手解释一下没?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则