账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10271|回复: 12

[问题探讨] 消防广播到底用哪种线?

[复制链接]
     
发表于 2023-9-20 14:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防广播是用模块转接的,绿色是广播线RVVP的,红色是电源线,蓝色是RVS总线
如果按截图,广播模块到喇叭是不是接RVS线就可以了? 00001.jpg

另外也问问电话线
00002.jpg
所有防火分区的电话线都是同一条的,这个是串接吗
防火分区之间是否要加隔离模块
它画线是没有走模块箱的
系统图上没有经过模块箱的隔离模块
然后电话和手报插孔在一条回路上的
这个电话到底要不要加个地址模块?
发表于 2023-9-20 14:32:33 | 显示全部楼层
广播模块到喇叭接RVS线可以,我们现在都用WDZ-RYJS(低烟无卤)
发表于 2023-9-20 14:34:14 | 显示全部楼层
消防专用电话是有地址的,插孔没有地址(一层的共用地址)
     
发表于 2023-9-20 15:57:27 | 显示全部楼层
广播现在很多也都是有地址的了。
     
发表于 2023-9-21 09:50:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-9-20 14:32
广播模块到喇叭接RVS线可以,我们现在都用WDZ-RYJS(低烟无卤)

需要用WDZN-RYJS
发表于 2023-9-23 14:58:58 | 显示全部楼层

火灾前期的可以不用耐火的吧,火灾时继续工作的要耐火
     
发表于 2023-9-24 21:47:26 | 显示全部楼层
24V、36V广播在哪里

现在到底有没有呀
     
发表于 2023-9-26 09:08:12 | 显示全部楼层
这种画法,应该是老规范的做法。以前消防广播是按楼层控制,所以设有控制模块。
按现行规范,消防广播是全楼同时打开,这种画法就不对了。
     
发表于 2023-9-26 09:12:58 | 显示全部楼层
biwole 发表于 2023-9-20 15:57
广播现在很多也都是有地址的了。

此广播和彼广播不一样吧?
目前见到的消防广播,是消防控制室设功放,然后直接输出到广播箱。
     
发表于 2023-9-26 09:23:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-9-20 14:32
广播模块到喇叭接RVS线可以,我们现在都用WDZ-RYJS(低烟无卤)

为啥模块前后的线不一样呢?你这个模块是起开关作用还是信号转换作用?
     
发表于 2023-9-26 09:35:05 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-9-26 09:08
这种画法,应该是老规范的做法。以前消防广播是按楼层控制,所以设有控制模块。
按现行规范,消防广播是全 ...

应该说是老的设备。广播只能传递声音信号,控制开关还得走fas的
发表于 2023-9-26 16:52:36 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-9-26 09:08
这种画法,应该是老规范的做法。以前消防广播是按楼层控制,所以设有控制模块。
按现行规范,消防广播是全 ...

你这个现行规范,是指那个规范?
     
发表于 2023-9-26 17:04:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-9-26 16:52
你这个现行规范,是指那个规范?

火规4.8.8,全楼广播要求。当然我一直觉得还是争议很大的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则