账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13709|回复: 17

[问题探讨] 消防过负荷报警问题

[复制链接]
     
发表于 2023-9-15 18:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据新的建筑电气与智能化规范。
4.3.7  对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切断电源。
条纹解释为:4.3.7  过负荷保护通常指在过负荷电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头(端子)或导体周围的可燃物质造成损害之前切断电源。但对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,如:消防灭火装置、安全设施(防盗报警器、瓦斯报警器等)、停电可能造成人员伤亡或重大经济损失的工业生产设备等的供电回路。过负荷保护就不应切断电源,而是发出报警信号。
    条文:本条所指供电回路指的是从低压第一级配电至终端用电设备的供电回路,当供电回路发生过负荷时,应将过负荷信号发送至运维管理人员,运维管理人员应根据现场情况采取相应的措施,供电回路发生短路时应立即断电。该供电回路不允许接入其他非设计的用电设备(包括施工期间或建成使用后增加的用电负荷)。
   
审图意思是需要在断路器上设置过负荷报警通讯线至消控室。那其实是不是消防电源监控就能达到这个功能,装设互感器,检测电流并过载报警?
第二个“从低压第一级配电至终端用电设备的供电回路”怎么理解,是只做末端,还是从变压器至设备的每段心线路都要?大家怎么理解。
     
发表于 2023-9-15 19:03:56 | 显示全部楼层
1.消防设备电源监控系统就可以完成这个工作。但是现在有一些断路器具备过负荷不跳闸只报警功能,反而不好接入进来。
2.每段都要做
     
发表于 2023-9-18 09:14:13 | 显示全部楼层
前两天学术交流遇到孙兰总,当时交流的意见是这条针对的是“消防灭火装置”,其实就是消防水泵,气体灭火那些。排烟风机都不属于“消防灭火装置”呢。
     
发表于 2023-9-18 09:18:51 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-9-18 09:14
前两天学术交流遇到孙兰总,当时交流的意见是这条针对的是“消防灭火装置”,其实就是消防水泵,气体灭火那 ...

那些神经专家,说话总是留一半。规范差“消防水泵,气体灭火”的纸吗?明确下去不就完了。
     
发表于 2023-9-18 09:22:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2023-9-18 09:25 编辑
流浪者归来 发表于 2023-9-18 09:18
那些神经专家,说话总是留一半。规范差“消防水泵,气体灭火”的纸吗?明确下去不就完了。

条文说明里边本来就是这么写的-“消防灭火装置”。不知道为什么现在被一些人理解为跟所有消防沾边的负荷了这一条每个人都有自己的理解,本来就不应该做强条存在,要不就是会被无限加码。
     
发表于 2023-9-18 09:37:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-9-18 10:25 编辑
雷风zy 发表于 2023-9-18 09:14
前两天学术交流遇到孙兰总,当时交流的意见是这条针对的是“消防灭火装置”,其实就是消防水泵,气体灭火那 ...

看看条文说明和孙总说的是不是一致?
条文说明:如:消防灭火装置、安全设施(防盗报警器、瓦斯报警器等)、停电可能造成人员伤亡或重大经济损失的工业生产设备等的供电回路。
这里头的“消防灭火装置”最多可以按孙总的意思理解,
消防风机是可以不属于“消防灭火装置“,但像加压风机这种直接影响疏散的设备就不比消防灭火装置重要吗?条文说明本来就不具有正文同样的法律效力,
重要的内容直接在正文里说不行吗?

还是那句老话:专家有本事搞定住建部出文才算数,其他都是扯犊子。
     
发表于 2023-9-18 10:12:03 | 显示全部楼层
首先这里消防负荷是指主要消防设备,其次消防回路是不允许与其他用电公用的,是从变压器出来后设单独的回路,所以一直到末端都是消防回路,最后在选用的断路器是单磁性的,MA型断路器,仅用于短路分断,过负荷是不分断的,通过监控可以给出过载信号
     
发表于 2023-9-18 10:25:24 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-9-18 09:14
前两天学术交流遇到孙兰总,当时交流的意见是这条针对的是“消防灭火装置”,其实就是消防水泵,气体灭火那 ...

但是没防排烟消防时候还是会威胁人身安全,和他正文直接冲突。。。
     
发表于 2023-9-18 10:26:54 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-9-15 19:03
1.消防设备电源监控系统就可以完成这个工作。但是现在有一些断路器具备过负荷不跳闸只报警功能,反而不好接 ...

主要是微断没法做到吧。塑壳框架各家应该都有能过负荷不跳的
     
发表于 2023-9-18 10:49:46 | 显示全部楼层
第一条:有火灾电源监控就可以不用再独立加了。不过需要注明对应开关过负荷不跳。
这里注意过负荷只针对电气设备不是针对整个系统,
第二条:从低压出线干到设备
     
发表于 2023-9-18 14:04:20 | 显示全部楼层
“本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。”
拜托那些写规范的专家严肃些。
     
发表于 2023-9-18 17:25:14 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-9-18 10:26
主要是微断没法做到吧。塑壳框架各家应该都有能过负荷不跳的

看你用啥方案呗,要是用单磁微断+消防设备电源监控系统的方案,一样能做到
     
发表于 2023-9-18 17:26:25 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-9-18 10:49
第一条:有火灾电源监控就可以不用再独立加了。不过需要注明对应开关过负荷不跳。
这里注意过负荷只针对电 ...

低压出线端很少有消防设备电源监控模块的
     
发表于 2023-9-19 09:50:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 ShadowShinyui 于 2023-9-19 14:05 编辑
x01oct 发表于 2023-9-18 17:25
看你用啥方案呗,要是用单磁微断+消防设备电源监控系统的方案,一样能做到


关于低压出线有的柜子有监控,压到实际功能上个人感觉也算有
     
发表于 2023-9-19 10:44:58 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-9-19 09:50
微断记得是结构问题没法做到真正的单磁。
关于低压出线有的柜子有监控,压到实际功能上个人感觉也算有

微断记得是结构问题没法做到真正的单磁?

微断单磁的产品那么多,
磁保护和热保护本来就相对独立的两套装置,
不知道为什么这么说。
这里头有啥高深莫测的道理?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则