账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21078|回复: 36

[规范条文] 对于《建筑防火通用规范》GB55037-2022 10.1.6条最末一级配电箱的理解

[复制链接]
     
发表于 2023-9-11 11:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 L446231510 于 2023-9-11 12:38 编辑

对于《建筑防火通用规范》GB55037-2022 10.1.6条消防水泵房的最末一级配电箱,我一直认为就是水泵房的双切箱,并不针对双切箱后端连接的喷淋、消火栓、潜污泵等设备自带的控制箱,这一点应该是没有争议的。
但是最近遇到一个项目,发现咨询单位理解的末端配电箱式是包含了水泵控制箱的,想要说服对方感觉也很困难。
想了解一下大家是怎么理解这一条的,我认为不针对控制箱是因为,规范上面提到的末端控制箱只提到了要设置在相应机房内,如果理解了包含控制箱,那消防电梯、地下室潜污泵、备用照明、防火卷帘这些设备怎么末端切换,感觉这样就没办法做设计了。
补充一下民规上面的相关要求:
13.7.4 建筑物(群)的消防用电设备供电,应符合下列规定:

   6 消防末端配电箱应设置在消防水泵房、消防电梯机房、消防控制室和各防火分区的配电小间内;各防火分区内的防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘等可分别由配电小间内的双电源切换箱放射式、树干式供电。
按民规的条文,“由配电小间内的双电源切换箱放射式、树干式供电。”这里的放射式供电和树干式供电不就是双电源箱出线到对应设备的控制箱嘛,”要是非要指末端控制箱算末端配电箱,那这些设备不是都要现地设双电源开关了。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-9-11 11:34:13 | 显示全部楼层
标准图集消防泵房是到控制箱的
     
发表于 2023-9-11 13:53:19 | 显示全部楼层
目前看是这样的,防火分区设置一个总箱 除了应急照明其他的都没有问题了(如果配电间的备用照明可以从这取电,那么一个防火分区一个双切箱就搞定了))
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2023-9-11 14:41:26 | 显示全部楼层
05SDX006 民用建筑工程设计常见问题分析及图示(电气专业)3-10页
     
发表于 2023-9-11 15:20:11 | 显示全部楼层
双切是对配电而言,控制箱不需要带双切
     
 楼主| 发表于 2023-9-11 15:25:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2023-9-11 15:33 编辑
树欲静而风不止 发表于 2023-9-11 14:41
05SDX006 民用建筑工程设计常见问题分析及图示(电气专业)3-10页

仔细看才发现是一台水泵一个控制箱,现在没有这种做法吧

点评

一台水泵一台控制箱,这种做法一般项目不需要。对比如超高层,外部没法扑救,只能靠项目内部的消防设施灭火,可按这种做法实施,主要考虑控制箱故障,类似于数据中心的做法。  发表于 2023-9-11 16:50
     
 楼主| 发表于 2023-9-11 15:35:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2023-9-11 16:12 编辑
qiu!4455 发表于 2023-9-11 15:20
双切是对配电而言,控制箱不需要带双切

问题是有的人认为水泵控制柜一用一备,要算配电箱。不能说别人的理解完全没依据,但是感觉这么理解的话地下室排水泵就不知道怎么做设计了。还有一个疑问,这种一用一备的情况,可以理解为配电嘛,100A分成两个50A肯定是配电,但是A路100A转换到B路100A或C路100A,这更像是起到了一种转换功能。如单母线分段的三个主开关,应该没人认为这三个开关也算是一级配电把。

点评

这是控制箱  发表于 2023-9-11 16:42
     
发表于 2023-9-11 17:22:55 | 显示全部楼层
排水泵没有要求末端切换
     
发表于 2023-9-11 17:33:12 | 显示全部楼层
你的理解没有问题,咨询单位属于理解错误
     
发表于 2023-9-11 21:36:31 | 显示全部楼层
楼主的咨询单位需要再请一家顾问公司


     
发表于 2023-9-12 08:57:30 | 显示全部楼层
现在的咨询单位,很多也是半瓶晃荡的水平,再加上有的是为了利益,能多提就多提几条意见,很烦。
     
发表于 2023-9-12 09:14:55 | 显示全部楼层
末切既然谋求的是可靠性。那当然尽量减少不可靠因素。

                               
登录/注册后可看大图
末级切换示意.jpg

点评

《民用建筑电气设计规范》编制组 民规【2020】6号 “因此工程设计中经常有一些错误的观点, 认为转换开关设置在控制箱处才是安全的,这样造成工程设计中大量采用转换开关,”  发表于 2023-9-12 11:07
     
 楼主| 发表于 2023-9-12 10:58:31 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2023-9-11 17:22
排水泵没有要求末端切换

根据民用建筑电气设计标准,二级及以上的消防负荷都是需要末端切换
     
发表于 2023-9-12 11:13:15 | 显示全部楼层
各相关标准根本没抓住问题的实质,一个“末端”害死人。当一级负荷明确为一台设备时,双电源切换应在这台设备的电气装置受电点实施。“电气装置受电点”是GB16895的一个重要基本概念,估计规范编写者们根本没注意到这个术语,更谈不上理解和运用。
     
发表于 2023-9-12 11:15:36 | 显示全部楼层
应该像当年拍红楼梦一样,演员集中学习《红楼梦》,再去演。规范编者也应先集中学懂GB16895等先进标准,再去编。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则