糖豆粑粑 发表于 2023-9-9 08:11 今年遇到好多次审图专家提配电箱进线断路器处要加漏电保护了,现在索性都加上
x01oct 发表于 2023-9-9 15:43 干嘛用的?选多少mA的?
消防应急照明专题帖子汇总
轻云舟 发表于 2023-9-9 16:44 x老师,这里用300mA,用作防电气火灾的,请问有什么不妥的吗?
糖豆粑粑 发表于 2023-9-11 08:54 老师 是专家卡低压配电规范GB50054-2011 6.4.3条要求的,加在配电箱进线处,300mA
wangguichao66 发表于 2023-9-11 08:59 GB50054-6.4.3前半段是对剩余电流动作电流值的规定, 不是要设置剩余电流监测或保护电器的规定。 要不 ...
轻云舟 发表于 2023-9-11 19:55 王老师,可是我觉得任何时候都会有这两种情况: 1 配电线路绝缘损坏时,可能出现接地故障;2 接地故障产 ...
wangguichao66 发表于 2023-9-12 10:09 老师不敢当。 的确,这句话我看了也是云里雾里。 第1点感觉有点多余,和电气火灾没啥关系。