账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6120|回复: 8

[问题探讨] 关于应急照明的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-9-7 12:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
碰到一个项目,每3层共用一个集中电源集中控制型的ALE,每一层都有一个照明配电箱,如何做到非火灾状态下断电后,连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式?是每层照明箱拉一根线去ALE吗?但施工单位说ALE上接口只有一个。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-9-7 14:38:58 | 显示全部楼层
那么讲究吗?拉所在层的照明箱电源过去就行了
     
发表于 2023-9-7 16:37:35 | 显示全部楼层
在每个正常照明设一个欠压继电器,再把其常开触点串联。若集中电源监测的电压,再取一个消防220V电源。
     
发表于 2023-9-7 16:47:59 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-9-7 16:37
在每个正常照明设一个欠压继电器,再把其常开触点串联。若集中电源监测的电压,再取一个消防220V电源。

感觉没这必要,
现在的应急照明甚至整个消防电气设计已经走火入魔到这程度了,
再加码没任何实际意义。

就以题主说的情况为例,
三层取任一个照明箱停电信号即可,
碰到大范围停电能亮灯就行了,
个别照明箱故障小范围应急灯该亮不亮能有多大事?

点评

现场大多数是这样做的  发表于 2023-9-7 17:01
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-9-7 17:07:45 | 显示全部楼层
本来以前的双头灯可以完美解决这些问题,
那一层停电双头灯停电自动点亮。
专家们非得说双头灯是备用照明不是消防疏散照明,
非得搞个消防电源供电、集中控制系统、A型应急灯具。。。。

点评

离规范有点远了  发表于 2023-9-8 11:09
     
发表于 2023-9-11 21:44:42 | 显示全部楼层
3层共用一个集中电源集中控制型的ALE,每一层都有一个照明配电箱

3层共用ALE,当心违反《防火通规》10.1.6

ALE不跟着AL走,就有这个问题
《防火通规》每层设一个ALE,很好吧?大家就没这困扰了
     
发表于 2023-9-12 08:55:26 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-9-11 21:44
3层共用一个集中电源集中控制型的ALE,每一层都有一个照明配电箱

3层共用ALE,当心违反《防火通规》10.1 ...

通规的条文在此闭环。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则