账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7127|回复: 8

[问题探讨] 住宅地下室电缆桥架能不能穿越合用前室

[复制链接]
     
发表于 2023-9-5 10:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近验收住宅发现水暖都直接穿越地下室合用前室,桥架能不能穿?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-9-5 10:50:44 | 显示全部楼层
加压么?要加压谁都不能穿
     
发表于 2023-9-5 11:29:39 | 显示全部楼层
一般有电梯的合用前室 住宅都是穿的,好多电井放这
     
发表于 2023-9-5 11:56:11 | 显示全部楼层
很多不穿没办法,
     
发表于 2023-9-5 12:07:30 | 显示全部楼层
问建筑啊,建筑不给你路走,你咋办?
     
发表于 2023-9-5 12:08:31 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-9-5 12:07
问建筑啊,建筑不给你路走,你咋办?

专家不给过我就穿到房子里面再出来
     
发表于 2023-9-5 13:40:00 | 显示全部楼层
不能穿,不过在吊顶里面看不到就算了,明装的话就不行了。
     
发表于 2023-9-6 14:14:14 | 显示全部楼层
GB50016第6.1.4条只是“禁止穿越或设置可燃气体管道”。6.4.3.5说的“不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口”。桥架穿越是要封堵的,不会留下洞口,可以穿。
     
发表于 2023-9-6 15:01:07 | 显示全部楼层
建议在前室内增加一个300高的设备夹层,不然的话现场实际施工其实防火封堵基本不太可靠的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则