账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4492|回复: 7

[求助] 求教 泛光照明箱电源供电回路

[复制链接]
     
发表于 2023-9-4 09:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求教 泛光照明箱电源能不能从楼层配电箱出一路电源给他供电? 还是说要从变配电房单独拉一路
     
发表于 2023-9-4 10:01:26 | 显示全部楼层
这个看需求,没什么太多要求
     
发表于 2023-9-4 11:01:08 | 显示全部楼层
考虑计量、管理、电涌保护和容量。有些城市光彩工程电费有优惠。
     
 楼主| 发表于 2023-9-4 11:07:28 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-9-4 11:01
考虑计量、管理、电涌保护和容量。有些城市光彩工程电费有优惠。

容量倒是不大留个10kw,主要他这土建竣工了 现在在装修  我是在想为了这么点电 从变配电房拉一路上来有点浪费 施工也不容易
     
发表于 2023-9-4 11:15:56 | 显示全部楼层
孤不屿 发表于 2023-9-4 11:07
容量倒是不大留个10kw,主要他这土建竣工了 现在在装修  我是在想为了这么点电 从变配电房拉一路上来有点 ...

不想省电费,可不单独计量。但泛光照明灯具处于LPZ0区,回路穿越防雷区,原来的电涌保护行吗?
     
 楼主| 发表于 2023-9-4 12:00:31 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-9-4 11:15
不想省电费,可不单独计量。但泛光照明灯具处于LPZ0区,回路穿越防雷区,原来的电涌保护行吗?

楼层总箱没做浪涌 泛光配电箱做的一级
     
发表于 2023-9-4 16:16:27 | 显示全部楼层
都可以,记得加一级浪涌就好了。
     
发表于 2023-9-4 19:21:11 | 显示全部楼层
当负荷等级一致时可以就近取电,按规定在配电箱内装设浪涌保护器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则