请问,屋顶防雷引下线设置在了梁抬柱上,到地下室时这些柱子只是落在地下室顶板上,没有直接落在基础上,那么设置在这些梁抬柱上的引下线到地下室怎么再引下至基础接地网上呢?
     
 楼主| 发表于 2023-8-24 21:34:05 | 显示全部楼层
是否可以到顶板时用与柱子内作为引下线相同规格的圆钢还是40x4扁钢连接到旁边的柱子上引下至基础网上吗?
     
发表于 2023-8-24 21:55:56 | 显示全部楼层
1、再换其他柱子作引下线

2、通过水平楼板钢筋网 连到下一层柱子
发表于 2023-8-25 08:34:58 | 显示全部楼层
通过圆钢或扁钢连接到旁边的柱子
     
发表于 2023-8-25 08:48:39 | 显示全部楼层
引到地下室顶板上不就行了,为什么非要引到地下室的基础上
     
发表于 2023-8-25 10:16:25 | 显示全部楼层
在转换梁里走啊。
正常得标注引到哪里了
     
发表于 2023-8-25 10:17:27 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-8-25 08:48
引到地下室顶板上不就行了,为什么非要引到地下室的基础上

额?????????
防雷原理没搞明白吧。不是单纯到土地就行
     
发表于 2023-8-25 10:18:59 | 显示全部楼层
要么在三米以外,冻土层以下做人工接地体,要么在地下室顶板处转换别的柱子继续往下引,直到基础做自然接地体
     
发表于 2023-8-25 10:39:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2023-8-25 10:50 编辑
ShadowShinyui 发表于 2023-8-25 10:17
额?????????
防雷原理没搞明白吧。不是单纯到土地就行

你把原理和规范都找出来,看是不是一定要引到基础上。
另外,把地上引下线引到地下室基础地板上,是不是把防雷引下线引到建筑内部立柱去了,相应的风险考虑了没有,
     
发表于 2023-8-25 14:53:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 ShadowShinyui 于 2023-8-25 14:54 编辑

忘说了还需要注意地下范围
     
发表于 2023-8-25 14:56:55 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-8-25 10:39
你把原理和规范都找出来,看是不是一定要引到基础上。
另外,把地上引下线引到地下室基础地板 ...

问你个别的问题吧
你认为一个区域只有地下建筑需要做防雷吗?
不考虑周围对这个区域的影响

点评

没看懂,你这是在说什么  发表于 2023-8-25 15:12
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-9-4 20:22:05 | 显示全部楼层
用等截面扁钢与基础联通