账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12636|回复: 16

[求助] 咨询一下各位,现在商业电井是否分开,大小一般怎么控制的?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-21 23:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
咨询一下各位,现在大家做体量大一些的集中商业,强弱电井是否分开,大小一般怎么控制的?有何依据?
     
发表于 2023-8-22 09:11:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiu!4455 于 2023-8-22 09:14 编辑

强弱电井一般分开。配电间每个防火分区一个,面积6~8m2,强电井可以考虑覆盖半径50m,面积尽量大于8m2,对于兼用配电间的还要大一点。
发表于 2023-8-22 09:21:21 | 显示全部楼层
体量大的商业,强弱电井一般分开,具体尺寸得把设备摆一摆
     
发表于 2023-8-22 09:50:43 | 显示全部楼层
档次高一些的商业,弱电有一个落地或挂墙的网络机柜,弱电人员会经常操作,合在一起会照成不便。
     
发表于 2023-8-22 10:06:29 | 显示全部楼层
借这个帖子宝地顺便问一下,
各位同行,GB55024-2.0.4 竖井这块是如何把控设备间距的?
电气设备用房和智能化设备用房的面积及设备布置,应满足布线间距及工作人员操作维护电气设备所必需的安全距离。
条文说明:电气竖井及智能化竖井的尺寸可根据敷设路由所需空间、布线间距、配电箱(柜)尺寸等确定,而且需要考虑布线施工及设备运行的操作、维护距离。当利用公共走道满足操作、维护距离时,电气设备箱(柜)前与竖井外墙的距离不能小于该箱(柜)开门的距离,且不能小于0.3m。
重点是配电箱前操作空间以及弱电机柜布置间距。
     
发表于 2023-8-22 10:09:04 | 显示全部楼层
再抛砖引玉,把个人觉得可以作为依据的规范条文列出来:
1、民标8.11.5 竖井大小除应满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必需尺寸外,进人竖井宜在箱体前留有不小于0.8m的操作距离。当建筑物平面受限制时,可利用公共走道满足操作距离的要求,但竖井的进深不应小于0.6m。
2、民标 26.6.4 进线间、弱电间(电信间)、弱电竖井内配置布线系统设备或信息网络设施时,宜安放在通用19in 标准落地或挂墙机柜内,并符合下列规定:
    1 落地或挂墙机柜的前门、后门(后板)及两侧板体应便于设备安装维护时可拆卸与开启;
    2 落地机柜在室内居中安装且总宽度为800mm时,其前门与后门离墙净空不宜小于1000mm;当机柜总宽度为600mm时,其前门与后门净空不宜小于800mm;
    3 落地机柜靠墙安放且外框总宽度为800mm时,其前门净空不宜小于1000mm;
    4 落地或挂墙机柜靠墙安放且外框总宽度为600mm时,其前门净空不宜小于800mm;
     
发表于 2023-8-22 10:12:37 | 显示全部楼层
3、民用建筑设计统一标准 GB50352-2019
8.3.5条文说明里有利用通道作为检修的竖井尺寸
8.3.6 条文说明有设机柜的智能化竖井尺寸
     
发表于 2023-8-22 10:17:07 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-22 10:06
借这个帖子宝地顺便问一下,
各位同行,GB55024-2.0.4 竖井这块是如何把控设备间距的?
电气设备用房和智 ...

我的理解是,只要操作者背后是竖井的门,则门外公共空间可以算入操作空间。
     
发表于 2023-8-22 10:32:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-8-22 10:35 编辑
dqaq 发表于 2023-8-22 10:17
我的理解是,只要操作者背后是竖井的门,则门外公共空间可以算入操作空间。

谢谢回复!
您说的这个没问题,不过电井进深还是不能小于0.6m。
对于进人竖井宜在箱体前留有不小于0.8m的操作距离,是不是现在理论上要按强条要求了?
类似的还有民标26.6.4的弱电机柜净空要求。
     
发表于 2023-8-22 10:41:53 | 显示全部楼层
0.6m的这种竖井,不适合放弱电机柜,一般只放弱电箱。
     
发表于 2023-8-22 11:02:50 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-22 10:32
谢谢回复!
您说的这个没问题,不过电井进深还是不能小于0.6m。
对于进人竖井宜在箱体前留有不小于0.8m ...

民标8.11.5应该是这两者满足一条即可:
1、竖井空间箱前0.8m。
2、竖井进深0.6米,且可利用公共通道作操作空间。
     
 楼主| 发表于 2023-8-22 21:04:00 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-8-22 09:11
强弱电井一般分开。配电间每个防火分区一个,面积6~8m2,强电井可以考虑覆盖半径50m,面积尽量大于8m2,对 ...

6~8平方,万达就是这个标准,个人认为有点偏大,但是实际多大,真不好估
     
 楼主| 发表于 2023-8-22 21:05:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-8-22 09:21
体量大的商业,强弱电井一般分开,具体尺寸得把设备摆一摆

摆一摆是一方面,现在很多箱子尺寸不太明确,安装的东西,设计把控也比较弱,所以想要一些经验值
     
发表于 2023-8-22 21:47:20 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-22 10:06
借这个帖子宝地顺便问一下,
各位同行,GB55024-2.0.4 竖井这块是如何把控设备间距的?
电气设备用房和智 ...

您说的GB55024-2.0.4 这种“软”强条,真正要执行确实比较困难,仁者见仁了。什么才是满足工作人员电气维护设备所必须的安全距离?目前没有专门规定。如果参照低压配电柜屏后的1000(局部800)距离,对竖井的设置要求高了很多,建筑不会认同的
     
发表于 2023-8-22 21:49:05 | 显示全部楼层
现在新的通规,很多定性的条文,虽是强条,但很难具备可操作性
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则