账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4379|回复: 5

[问题探讨] 室外进线,树干式,第二个配电箱需要I级浪涌吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-20 11:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
哪位研究过,就一层和二层有一些应急照明和挡烟垂壁用电,所以不设总柜了,准备两个双电源箱共用干线,主用电由配电间总柜引,这没问题,备用电直接由室外接引,进到第一个双电源箱肯定是用I级浪涌,也没有问题,那到二层的双电源箱呢,按经验是要用I级浪涌,有没有人分析一下?
     
发表于 2023-8-20 11:39:28 | 显示全部楼层
第一层如果SPD是接在配电箱母线上,第二层肯定还是需要的。因为第一层进线开关断开情况下,所有电涌进二层。
     
发表于 2023-8-20 11:45:33 | 显示全部楼层
如果第一层SPD接在进线开关电源侧,则第二层SPD是第一层的下级电涌保护,可选用II类试验SPD,按级间配合要求校核,可能会用到去耦原件。
     
 楼主| 发表于 2023-8-20 13:32:33 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-8-20 11:39
第一层如果SPD是接在配电箱母线上,第二层肯定还是需要的。因为第一层进线开关断开情况下,所有电涌进二层 ...

有道理,感谢。
     
发表于 2023-8-22 14:52:04 | 显示全部楼层
第一层如果SPD是接在配电箱母线上,第二层肯定还是需要的。因为第一层进线开关断开情况下,所有电涌进二层。

点评

复制粘贴2#回帖  发表于 2023-8-22 15:20
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则