账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5867|回复: 4

[问题探讨] 请教电缆燃烧性能的选择问题

[复制链接]
     
发表于 2023-8-9 17:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 木有昵称 于 2023-8-9 17:31 编辑

规范:
1、人员密集场所疏散通道采用的火灾自动报警系统的报警总线,选择燃烧性能B1级的电线、电缆;其他场所的报警总线应选择燃烧性能不低于B2级的电线、电缆。消防联动总线及联动控制线应选择耐火铜芯电线、电缆。
2、耐火电缆和矿物绝缘电缆应具有不低于B1级的难燃性能。
问题:
1、消防电缆、火灾报警线路等只有燃烧性能B1.B2的要求吗?有没有产烟毒性、燃烧滴落物这些要求?产烟毒性、燃烧滴落物应该怎么选择,还是跟项目选用的非消防电缆同一级?
2、耐火电缆应具有不低于B1级的难燃性能,与火灾自动报警系统的报警总线的选择,此处冲突吗?该怎么理解及选择。3、只有人员密集场所疏散通道的火灾自动报警系统的报警总线才选择燃烧性能B1级吗?人员密集场所的其他线路呢?
4、消防联动总线及联动控制线只要求选择耐火铜芯电线电缆,没有燃烧性能、产烟毒性、燃烧滴落物这些要求?
5、建筑高度超过100米的公共建筑,非消防电线电缆应选择B1.t0.d0级;那么超高住宅非消防电线电缆应该选择哪种?
6、假如一类高层(住宅或办公)一层有食堂、养老用房、商业等人员密集场所,那人员密集场所的非消防电缆都要选用B1.t1.d1级电缆,其他场所的非消防电缆选用B2.t2.d2,同一栋楼里的电缆选择要选择多种级别?
7、长期有人滞留的地下建筑只注明了t0.d0,燃烧性能应该怎么选?住宅或办公楼的地下室非消防应该选择哪种级别的电缆电线






111.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-8-9 17:56:06 | 显示全部楼层
现在新规要求消防用电的电缆有个耐火极限要求。感觉比这个燃烧性能要求高
发表于 2023-8-10 08:43:34 | 显示全部楼层
问题很多,我列一些地方答疑文件吧
消防电缆参照非消防.png
消防线路燃烧性能要求.png
发表于 2023-8-10 08:44:40 | 显示全部楼层
这是湖北省的答疑
湖北省要求.png
     
发表于 2023-8-10 10:32:49 | 显示全部楼层
这些,消防和非消防电缆都是 要一致的,要不用无卤电缆的意义何在呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则