账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6569|回复: 7

[问题探讨] 电缆断了,连接上可以在用么?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-3 21:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,规范有没有明确的规定?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-8-3 21:49:15 | 显示全部楼层
为啥你会觉得不能用?
     
发表于 2023-8-3 21:49:23 | 显示全部楼层
用电缆接头啊,跟电缆不够长一个道理
     
发表于 2023-8-3 22:35:05 | 显示全部楼层
看怎么断的。挖断短路,断口长时间泡水等,需要先做测试。
发表于 2023-8-4 08:25:53 | 显示全部楼层
用是可以用,做绝缘测试,不过以后也是容易出问题的地方
     
 楼主| 发表于 2023-8-4 08:53:05 | 显示全部楼层
问题就是施工中,电缆是不是接起来用 ,后期很多电缆估计一部分一部分的,施工单位想节约。链接起来再用。不知道又没有规范规定,施工过程中,电缆中间不能有接头?
     
发表于 2023-8-4 08:59:32 | 显示全部楼层
正常使用经常遇到电缆被挖断接地的情况,一般检测两侧电缆无故障后进线接续使用。否则整体更换费钱费工停电时间影响时间长。
低压电缆分别测两段电缆相间、相对地绝缘电阻正常后进线同截面电缆接续。
10KV高压电缆需要做绝缘电阻、耐压试验正常后,采用同截面电缆和冷热缩电缆接头接续。
水下特种电缆一般是临时接续后,先临时运行。后续等电缆到货后整体更换。
     
发表于 2023-8-4 15:15:03 | 显示全部楼层
电缆接头太多,隐患太多,你做那么多接头,业主会同意?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则