账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11586|回复: 29

[求助] 请问现在是不是不鼓励用桥架本体作为PE线了?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-3 17:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问现在是不是不鼓励用桥架本体作为PE线了?当然桥架本体能否作为PE线需校核桥架的材质,不过即使最小的桥架100×50的,厚度为1mm,其截面积为300mm²,大于40×4的扁钢。以前04图集上有桥架本体作为PE的做法,但是22版的删除了。55024还说民建不能用桥架做PE,那工业建筑呢?很奇怪这里为什么只说民建,工业建筑呢?民建工建在接地上有何区别,为何要区分呢?
民建桥架不能做PE.png
桥架材质厚度.png
22版.png
04版.png
     
发表于 2023-8-3 18:19:54 | 显示全部楼层
本来就不用,这都是辅助的接地方法。
     
发表于 2023-8-4 09:53:27 | 显示全部楼层
没有利用桥架做pe线,而且水平长度大30米的桥架还有通长敷设镀锌扁钢做为接地扁钢
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-8-4 11:33:36 | 显示全部楼层
按规范要求是可以的,当然民用已经明确了不可以了,其他行业我觉得也不会有几个这么干的,因为虽然接地规范明确可以使用,但是条件太苛刻了,我认为几乎是无法实现的,至少风险收益比太差。
     
发表于 2023-8-4 12:38:46 | 显示全部楼层
新桥架图集好像删了不少内容,室内外桥架连接的做法也没有了,像这样还能继续参照04版图集吗
     
发表于 2023-8-4 14:18:27 | 显示全部楼层
民用建筑中下列金属部分不能用作保护接地导体.png 不允许
发表于 2023-8-4 14:54:36 | 显示全部楼层
桥架外壳做PE,那就是里面的电缆都没有PE了,桥架到设备处(如到泵房),桥架外壳与各水泵接地端子怎么接
     
 楼主| 发表于 2023-8-4 16:01:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2023-8-4 16:03 编辑
树欲静而风不止 发表于 2023-8-4 14:54
桥架外壳做PE,那就是里面的电缆都没有PE了,桥架到设备处(如到泵房),桥架外壳与各水泵接地端子怎么接

原来是这样啊树总,我理解的是用桥架做PE,只是就不用在桥架上敷设通长的扁钢了,电缆内的PE线该有的还得有。只是室内明敷的接地扁钢可以用桥架连接,比方说一层的接地扁钢和二层的接地扁钢都接到金属桥架上就行。或者说金属桥架内不设置通长的扁钢,桥架之间采用金属连接板,请问这样可以吗?
     
 楼主| 发表于 2023-8-4 16:04:36 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-8-4 11:33
按规范要求是可以的,当然民用已经明确了不可以了,其他行业我觉得也不会有几个这么干的,因为虽然接地规范 ...

贾老师,请问金属桥架内不敷设通长扁钢,桥架之间采用金属连接板可以吗?
     
 楼主| 发表于 2023-8-4 16:05:43 | 显示全部楼层
感谢大家的回复!
发表于 2023-8-4 16:10:47 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-8-4 16:01
原来是这样啊树总,我理解的是用桥架做PE,只是就不用在桥架上敷设通长的扁钢了,电缆内的PE线该有的还得 ...

可以呀,分三种情况:
第一,利用其金属外壳做接地干线。要求:跨接线16
第二,不利用其金属外壳做接地干线,只是桥架接地,要求:跨接线4,除起始端接地,每隔30米与接地干线再连接。
第三,单独敷设接地扁钢。要求:跨接线不做要求,两处接地(一般是起始端)

点评

树总,跨不跨接不是还要要分镀锌还是非镀锌吗?另外再请教一下有屋面镀锌桥架也要跨接的说法吗?  发表于 2024-6-28 11:15
发表于 2023-8-4 16:16:36 | 显示全部楼层
以上的做法,并不是做设备的PE线,不是规范说的意思
     
发表于 2023-8-4 18:27:51 | 显示全部楼层
建筑电气2023第5期第61页《TN - S 系统中金属低压电缆桥架的接地配置探析》讲得比较透切。
     
 楼主| 发表于 2023-8-5 08:09:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2023-8-5 08:19 编辑
树欲静而风不止 发表于 2023-8-4 16:16
以上的做法,并不是做设备的PE线,不是规范说的意思

谢谢树总!
     
 楼主| 发表于 2023-8-5 08:10:48 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-8-4 18:27
建筑电气2023第5期第61页《TN - S 系统中金属低压电缆桥架的接地配置探析》讲得比较透切。

好的,谢谢您,我去找找
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则