账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13773|回复: 18

[求助] 门卫室等房间布置监控的要求

[复制链接]
     
发表于 2023-8-1 16:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前接触到很多小项目,都会要求设置监控,根据现行规范,若门卫室就按照安防中心设置,很多门卫室都不能满足要求,一般门卫室都不会做防静电地板等,而且监控UPS直接放门卫室这种做法,安全性是否有保障呢

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-8-1 16:41:06 | 显示全部楼层
按《GB51348-2019》弱电井也要防静电地板或导静电地面,真有人这么执行嘛?
     
发表于 2023-8-1 16:43:00 | 显示全部楼层
普通门卫室可算不上安防中心,最多叫安防监控室,
具体的要求看GB51348-14.9及条文说明。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-8-1 17:12:42 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-1 16:43
普通门卫室可算不上安防中心,最多叫安防监控室,
具体的要求看GB51348-14.9及条文说明。

谢谢,按照GB51348-23.1.2,里面好像对安防监控室没要求,那就可以不参照相关要求么,但是有时候审图还是会要求按照安防机房设置
     
 楼主| 发表于 2023-8-1 17:17:14 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-8-1 16:41
按《GB51348-2019》弱电井也要防静电地板或导静电地面,真有人这么执行嘛?

这个确实是没咋做,也没人提,感觉放主机设备的这种房间,避免被审图提就只有按照机房设置,或者就是按照普通房间设计,后面提了再调整,但是按照普通房间设计,UPS放里面不知道是否安全,这个毕竟是个危险的东西
     
发表于 2023-8-1 17:24:41 | 显示全部楼层
Zovi77 发表于 2023-8-1 17:12
谢谢,按照GB51348-23.1.2,里面好像对安防监控室没要求,那就可以不参照相关要求么,但是有时候审图还是 ...

审查师提意见应该要有规范依据,
不能单凭自己感觉或者自己理解,
没有规范依据的审图意见建议尝试沟通,
个人觉得没有比较为了避免个别审查师的任性意见,
设计就不管什么情况总是按不合理的要求出图。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-8-1 17:28:09 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-1 17:24
审查师提意见应该要有规范依据,
不能单凭自己感觉或者自己理解,
没有规范依据的审图意见建议尝试沟通 ...

确实是一言难尽
     
发表于 2023-8-1 23:11:57 | 显示全部楼层
普通门卫值班,要和安防监控分隔开

安防监控是【禁区】呀,
禁区是专属名词,有名词解释的。

一个老大爷看门的房间,里面有老式电视、有床、有餐桌、一地的待取快递、还有外卖架。
一会一个小伙跑来取餐、一会一个妹子来拿快递。
时不时还有访客在窗口登记身份信息。

这种值班室,不能算禁区的。违反强条!!
快递员 外卖员  企业员工不能随便闯入、外人不能趴窗户对房间一览无余

门卫旁边贴建监控室,也是常规做法。但要用墙、门分隔开。不能做成通透大房间
监控室里就是架空地板。
门卫值班是瓷砖/水泥地面。
中间可以设一道带闭门器的连通门。(闭门器是强条)
以前为了消除架空地板的台阶,做成下沉楼板;
现在新规范要求防进水,还是保留台阶、架高了好


监控室是一堆强条
做门禁、室内外装摄像机


这种小单体建筑,电气设计费300元
承担的风险,可是完全不匹配的
风险收益、性价比是极低的

     
发表于 2023-8-2 08:39:28 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-8-1 23:11
普通门卫值班,要和安防监控分隔开

安防监控是【禁区】呀,

请先搞清楚安防监控中心和安防监控室两个名词的概念,14.9.1条文说明有相关说明。
GB51348-14.9.4 均为安防监控中心的要求,
请别随意扩大到安防控制室。
     
发表于 2023-8-2 08:51:08 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-2 08:39
请先搞清楚安防监控中心和安防监控室两个名词的概念,14.9.1条文说明有相关说明。
GB51348-14.9.4 均为 ...

又要做阅读理解了。您的意思就是只有控制中心才有禁区等等的要求,控制室就没有,是这个意思把。
     
发表于 2023-8-2 09:42:09 | 显示全部楼层
biwole 发表于 2023-8-2 08:51
又要做阅读理解了。您的意思就是只有控制中心才有禁区等等的要求,控制室就没有,是这个意思把。

不是我个人的意思,
你看看GB51348-14.9.1条文说明是不是这个意思?
     
发表于 2023-8-2 09:45:34 | 显示全部楼层
可能规范表达的问题,规范意思应该是门卫室要做监控的中心就是,后端设备都放在这,或者大屏监控什么要设置在这,不一定要很大,而且不是所有监控都要ups 看项目了吧
     
发表于 2023-8-2 10:39:52 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-2 09:42
不是我个人的意思,
你看看GB51348-14.9.1条文说明是不是这个意思?

条文解释确实想您说的这样。
但是前面的条文是设有集中监控要求的建筑应设置安防监控中心。意思是只要有监控系统的就是安防控制中心,没有面积的说法,和条文解释还是有点出入的。
     
发表于 2023-8-2 11:31:22 | 显示全部楼层
你喜欢从严对待,非得把小单体的安防监控室当做安防监控中心设计,怎么设计都可以,OK?
     
发表于 2023-8-2 11:37:35 | 显示全部楼层
我说这么多只是想为题主这种不想把安防监控室当做安防监控中心过度设计的提供个规范依据。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则