账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13163|回复: 25

[求助] 请问各位老师 三层办公楼屋面上的中央空调外机 配电电缆怎么敷设上去

[复制链接]
     
发表于 2023-7-27 14:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1个三层办公楼,屋面上有中央空调外机,应该就2种配电方案:1、从三层配电箱配电,从三层外墙穿金属管出来,然后翻折至屋面;
2、从三层配电箱配电,直接垂直向上穿透屋面。防水应该不好处理,不合适。
4、走空调井,没翻到规范允不允许。
综合以上,也可在屋面单独设配电箱给外机供电,线缆敷设方法如上所述相同。
经验不足,还请各位老师慷慨解惑
111111.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-7-27 14:57:17 | 显示全部楼层
方案2是比较常见的做法
     
发表于 2023-7-27 14:58:35 | 显示全部楼层
正常不都是按方案2做吗
     
 楼主| 发表于 2023-7-27 14:59:26 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-7-27 14:57
方案2是比较常见的做法

感谢x老师回复,看来是有相关防水做法,我搜一搜
     
 楼主| 发表于 2023-7-27 15:02:31 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-7-27 14:58
正常不都是按方案2做吗

好的  感谢回复
     
发表于 2023-7-27 15:10:01 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-7-27 14:59
感谢x老师回复,看来是有相关防水做法,我搜一搜

跟这个类似,只不过不是排汽管,是穿电缆的导管

VeryCapture_20230727150820.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-27 15:12:19 | 显示全部楼层
电气的图集上实在没找到类似的。

内线图集就真的只是建筑内的做法,一点儿出室外的都不表达。
外线图集就真的只是小市政管线。
屋面上的室外设备、管线做法,完全不知道是在哪里有。。。。也可能是我没找到,哪位知道可以告诉我一下
     
发表于 2023-7-27 15:21:10 | 显示全部楼层
没有什么现场经验,弱弱滴问一句能不能电缆走楼梯间上?
     
发表于 2023-7-27 15:37:58 | 显示全部楼层
空调要走的管线更多。电气可以跟随。管线多的情况下可以局部楼板上翻做一个小炮楼从侧边引出
     
 楼主| 发表于 2023-7-27 15:37:58 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-7-27 15:10
跟这个类似,只不过不是排汽管,是穿电缆的导管

感谢
     
 楼主| 发表于 2023-7-27 15:39:07 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-7-27 15:37
空调要走的管线更多。电气可以跟随。管线多的情况下可以局部楼板上翻做一个小炮楼从侧边引出

您的意思是从图片里 右下角的空调井里 一起出来是吧
     
发表于 2023-7-27 15:47:17 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-7-27 15:39
您的意思是从图片里 右下角的空调井里 一起出来是吧

也得给你留好电气管线空间且位置合理。否则照此做法在合理位置另加一个
     
 楼主| 发表于 2023-7-27 16:06:55 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-7-27 15:47
也得给你留好电气管线空间且位置合理。否则照此做法在合理位置另加一个

好的,也是个办法,跟暖通沟通下
     
发表于 2023-7-27 16:43:54 | 显示全部楼层
用方案2。保险的话建筑配合做一“鸡窝”防水。鸡窝大约500~800mm高就行,地面抬高并向开口一方找坡。一项目中央空调热泵机组在屋面上做过,非标准做法,建筑主动要求并出的图。
     
发表于 2023-7-27 16:52:16 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-7-27 16:43
用方案2。保险的话建筑配合做一“鸡窝”防水。鸡窝大约500~800mm高就行,地面抬高并向开口一方找坡。一项目 ...

我做过不少这样的

VeryCapture_20230727165137.jpg

点评

基本是这样,但我做的屋面板还是通作的,防水套管穿屋面照做。  发表于 2023-7-27 18:11
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则