账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7234|回复: 14

[求助] 二级负荷供电

  [复制链接]
     
发表于 2023-7-26 11:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高压一路市电供电,二级负荷低压两台变压器联络供电,能否满足要求

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-7-27 09:10:47 | 显示全部楼层
按《GB51348-2019 》3.2.11.11条的要求不满足,按《GB51348-2019 》3.2.11.2条满足。综合到一起你这一路市电得是“专用架空线路”。如果你是民用建筑,可能会涉嫌违反《GB55024-2022》6.1.3条。
     
发表于 2023-7-27 09:19:38 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-7-27 09:10
按《GB51348-2019 》3.2.11.11条的要求不满足,按《GB51348-2019 》3.2.11.2条满足。综合到一起你这一路市 ...

根据GB51348的官方答疑,第一款是第二款的前提条件,所以非专线单路中高压都不满足。
     
发表于 2023-7-27 10:43:06 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-7-27 09:10
按《GB51348-2019 》3.2.11.11条的要求不满足,按《GB51348-2019 》3.2.11.2条满足。综合到一起你这一路市 ...

城市内基本上架空线路大多不可能  都是下地的
     
发表于 2023-7-27 10:52:05 | 显示全部楼层
不符合规范要求。
     
发表于 2023-7-27 11:37:49 | 显示全部楼层
二级负荷  由两个变压器双回路供电,有问题了 ?
     
发表于 2023-7-27 12:42:59 | 显示全部楼层
规范一直很模棱两可,我还期待新规范能确定一下,新规范也没提
     
发表于 2023-7-27 14:52:15 | 显示全部楼层
不符合,一路市电的情况应为“架空”“专线”,楼主这个情况建议从降压站来两回10kV
     
发表于 2023-7-27 15:19:14 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2023-7-27 09:19
根据GB51348的官方答疑,第一款是第二款的前提条件,所以非专线单路中高压都不满足。

按理说条文的不同款之间,没有先决条件之说,都是并列的。
     
发表于 2023-7-27 15:49:22 | 显示全部楼层
一个是外部电源条件,
一个是内部低压侧供电方案,
从来没有那本规范或手册说两者之间存在替代关系,
之前大家的共识也是按照负荷等级确定电源方案(供规),
再按照用电设备的负荷等级确定低压供电方案(一级负荷末端双切、二级负荷首端双切、三级负荷单回路供电),
GB51348就不按套路出牌了,出现了像3.2.11-3、5款等这种不知所谓的说法。
     
发表于 2023-7-28 09:56:34 | 显示全部楼层
二级负荷可由一回35kV、20kV或10kV专用的架空线路供电

其实规范想表达的是专业供电线路,在城市绿化带,人行道修建,至于是架空还是电缆,这个是供电局和规划局觉得的事情了
     
发表于 2023-7-28 10:18:24 | 显示全部楼层
供规的专家们在这个问题上,几十年一直在犯同一个逻辑错误,但可悲的是都没意识到。10#已经看到了问题的事实,只是还没抓住出错误的根源。我们国家科技落后,跟国民普遍性的逻辑思维缺失有很大关系。
     
发表于 2023-7-28 10:32:22 | 显示全部楼层
《GB51348》最大的问题是作为一本规范,它总是想教你做设计。
     
发表于 2023-7-28 11:08:39 | 显示全部楼层
要一路专线,现在架空线很少了
     
发表于 2023-7-28 15:40:40 | 显示全部楼层
到处学习学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则