账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8525|回复: 11

[求助] 消控室 弱电机房 与配电房距离问题

[复制链接]
     
发表于 2023-7-25 10:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按规范,消控室和弱电电机房,不能用配电房,发电机房毗邻。规范没说明要间距多远,那多远距离才没干扰呢。如果只是为了回避规范,做双墙也行吗。
另外,规范提到无法避免的时候可以做屏蔽措施,那屏蔽措施具体是啥?
发表于 2023-7-25 11:31:46 | 显示全部楼层
双墙没有必要,还是分开好,毕竟有的图审或验收会有异议
发表于 2023-7-25 11:32:30 | 显示全部楼层
屏蔽的话搞金属网,或者刷屏蔽漆
     
发表于 2023-7-25 14:33:58 | 显示全部楼层
前不久一个项目 已建成的化工厂 公辅用房,变配电室和控制室中间隔一个房间,专家检查提出来,给的方案是 请外部检测机构做电磁干扰检测,然后由控制系统厂家出具最高允许的电磁干扰值,设计院出结论盖章,就给通过。看检测结果 电磁干扰非常小
     
 楼主| 发表于 2023-7-25 14:53:26 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-7-25 14:33
前不久一个项目 已建成的化工厂 公辅用房,变配电室和控制室中间隔一个房间,专家检查提出来,给的方案是  ...

难搞,具体做啥屏蔽措施也没个依据。干扰多大我们画图的咋知道啊
     
 楼主| 发表于 2023-7-25 16:28:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-7-25 11:32
屏蔽的话搞金属网,或者刷屏蔽漆

金属网规格和材料有要求吗,另外只需要做贴邻面还是整个房间都做。金属网和屏蔽漆在价格和效果上有什么差别
发表于 2023-7-25 16:31:11 | 显示全部楼层
ic夏 发表于 2023-7-25 16:28
金属网规格和材料有要求吗,另外只需要做贴邻面还是整个房间都做。金属网和屏蔽漆在价格和效果上有什么差 ...

整个房间都要做,具体由专业厂家深化
     
发表于 2023-7-25 16:59:49 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-7-25 14:33
前不久一个项目 已建成的化工厂 公辅用房,变配电室和控制室中间隔一个房间,专家检查提出来,给的方案是  ...

不做也知道。工频电流能有啥干扰
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-25 17:35:17 | 显示全部楼层
电磁波不是水
双墙拦不住

间距10m,很稳妥

贴邻就要加钢板网
     
发表于 2023-7-25 17:38:21 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-7-25 17:35
电磁波不是水
双墙拦不住

不论波长?基本常识吧
     
发表于 2023-8-22 21:37:11 | 显示全部楼层
之前,我住高层建筑的一层。后来移动公司为了增加信号覆盖,要在我楼下设机房,为此我专门买了一个电磁场强信号仪器。我对各种10KV变电站进行了测试,情况远不是有些“专家”随意臆想出来的电磁场干扰。
   测试结论是:1、一般的变配电站根本没啥电磁场干扰。2、变配电的电磁场远远比不仪器接近一台液晶屏电视前的干扰(小10倍以上)。3、变配电站的电磁场干扰远远低于微波炉运行时产生的电磁场(小100倍以上)
    所以,规范中规定的弱电机房不要贴邻变配电房、发电机房的规定纯粹没有任何依据,太太草率的规范条文!!
   什么时候中国的规范专家能有一点专业精神?知其然知其所以然!
     
发表于 2023-8-22 21:40:18 | 显示全部楼层
另外消防室可以和监控室合用,但可能很多专家并不清楚,监控屏幕等设备的电磁场干扰远超变配电设备,为啥又没出啥问题呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则