老师我是看的《低规》,5.2.9 TN系统中配电线路的间接接触防护电器切断故障回路的时间,应符合下列规定:
1 配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不宜大于5s;我理解这就是防间接触电吧。
不过对于断路器来说,确定5s动作跟0.4s动作的电流值都是一样的,都是位于那段曲线的“悬崖”位置。
我理解的对于防间接触电就三种办法:快速切断电源(包括RCD和断路器磁保护)、等电位。而工厂很多电机都是变频的,不能用RCD,经常误动作,即使是普通电机我也几乎没见过做RCD的。室外做等电位似乎也很难。
所以就只剩下一条:断路器的磁保护,只能加大线径了。不知道您看我的理解对不对
|
|