账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10511|回复: 16

[求助] 各位老师,请问04X501图集内消防泵的控制怎么看?

[复制链接]
     
发表于 2023-7-20 18:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
由于看不懂的地方实在是太多,我先说几条,望各位老师能给予解惑。1.请问这个表的含义是什么?
开关端子连接表.png
     
 楼主| 发表于 2023-7-20 18:03:16 | 显示全部楼层
2.请问这张表格顶部的这一排数字含义是什么?
顶部的序号.png
     
 楼主| 发表于 2023-7-20 18:06:23 | 显示全部楼层
请问这个转换开关是怎么用的,手动、自动切换我能理解,可是为啥故障信号要进转换开关?故障信号直接接信号灯不就可以了吗
转换开关.png
     
 楼主| 发表于 2023-7-20 18:13:16 | 显示全部楼层
最后是这个接线端子排,一般接线端子排要写明柜内柜外分别接什么设备,它这个是怎么看的?为什么前两个端子是断路器1、2的出线端,他们接到哪里去了?问题有些多,还望各位老师给予赐教,谢谢!
接线端子排.png
     
发表于 2023-7-21 09:12:06 | 显示全部楼层
帮顶。第一个是手自动转换开关的点位表,以左上角的表为例,打到位置“1”就是“9-10” “11-12”导通。
     
发表于 2023-7-21 09:12:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2023-7-21 09:13 编辑

1楼是转换开关端子图,图中左下转换开关手柄有4个操作位置,其余三个都是三操作位,以第一个为例,手柄打到位置1,端子9-10接通、11-12接通,其余位置以此类推。

2楼图中上面一排数字是回路号,可以用来表示接触器继电器的辅助触点接到哪个回路里,以你截图里1号泵控制回路里QC1接触器为例,2号回路QC1线圈符号方块下面的辅助接点里,53-54常开点接入3号回路里,就是那个手动按钮的自锁点。

3楼的故障指示不是说必须要进转换开关,而是图集编制人就是这么设计的,他是利用了KA1的常闭点作为故障信号灯点亮接点。

4楼端子排中X1的1号端子引自断路器Q1的L1相负载侧(Q1的2号接点下方),对照主回路的图很容易看出来,主回路断路器Q1的2号接点下面不是端子么,标注着接入端子排X1的1号接点。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-21 09:15:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 BXHH 于 2023-7-21 09:18 编辑

端子1~3为内部接线,没有引出,分别从不同位置取电源作为二次回路的电源,跟接线图对应起来看就清楚了
如果不理解,自己找端子排的产品样本看看
     
发表于 2023-7-21 09:27:42 | 显示全部楼层
1、转换开关转轴机械联动多对触点,手柄的位置与触点的开、闭状态有对应关系,这张表就是表达这种对应关系的。
2、3、见6#。
4、控制柜内有内接端子排和外接端子排。柜内不同安装单元间的连接,也需要经过端子排,就是内接端子排。你图中1~7都是内接端子排,接到柜内控制回路作控制电源。该图只示出了外接端子的去处,内接部分省略了。
        还是建议系统性学习一下,很多基本概念需要明确。比如上面“4”中“安装单元”是什么概念。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2023-7-21 09:54:56 | 显示全部楼层
非常感谢以上几位老师的解惑,似乎明白一点了,还需要从头捋一下。非常感谢!
     
 楼主| 发表于 2023-7-21 18:05:53 | 显示全部楼层
各位老师我想继续请教一下,问题5,为什么这里是两组消火栓按钮的串联后并联?
消火栓按钮.png
     
发表于 2023-7-21 18:35:58 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-7-21 18:05
各位老师我想继续请教一下,问题5,为什么这里是两组消火栓按钮的串联后并联?

上下对齐的串一起,另一处上下对齐的再串一起。接线方便。
     
发表于 2023-7-21 18:47:03 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-7-21 18:05
各位老师我想继续请教一下,问题5,为什么这里是两组消火栓按钮的串联后并联?

用K1-1和K1-2转了一下信号,不过这是老规范,现在都不这么做了。
     
 楼主| 发表于 2023-7-21 21:29:55 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-7-21 18:35
上下对齐的串一起,另一处上下对齐的再串一起。接线方便。

原来是这样啊!谢谢您,不过从道理上讲,所有的消火栓都串一条线,也能实现该图纸的功能是吧?
     
 楼主| 发表于 2023-7-21 21:41:38 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-7-21 18:47
用K1-1和K1-2转了一下信号,不过这是老规范,现在都不这么做了。

是的X老师,这个图消火栓直接启泵了,我们做的时候需要把回路19/20/24/25/26/27/28删除,然后把5号回路里最上面的KA3常开触点变为断路,就能满足现在的要求了吧?
     
 楼主| 发表于 2023-7-21 22:17:05 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-7-21 09:27
1、转换开关转轴机械联动多对触点,手柄的位置与触点的开、闭状态有对应关系,这张表就是表达这种对应关系 ...

dqaq老师,很抱歉我到网上找也没找到“安装单元”的概念,不过从您的回复来看,本套图纸可以分成5个部分,分别是两台泵的主回路、1#泵控制部分、2#泵控制部分、外控部分(包括消火栓按钮控制和消防联动)、信号部分(包含消火栓按钮控制的一部分),我觉得这五部分应该就是5个您说的安装单元吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则